11-02-2017, 21:16:57
Hallo zusammen,
also die geschilderten Probleme haben aus meiner Sicht alle die gleiche Ursache. (Wobei das ja mit den ständigen Problemen von innogy ja auch nicht leicht zuzuordnen ist)
- Werte werden nach ein paar Stunden nicht mehr aktualisert
- Schalten ist aber oft noch möglich, bei mir zumindest meist beim zweiten Versuch
- Neustart behebt das Problem für ein paar Stunden
- Neue Auth Code beheben das Problem für ein paar Stunden (entspricht sicherlich auch einem Neustart der Verbindung zu innogy)
Ich denke Ollie müsste hier den Keepalive zu innogy verbessern.
Was das Setzen von Werten angeht finde ich das Bindung reagiert für die Heizungen zu schnell! Bei Licht macht es sicherlich Sinn sofort zu dimmen, aber bei der Heizung bemerke ich dann immer ein "schwingen" hin zum letztendlich festgesetzen Wert. Hier wäre es sicherlich sinnvoll vielleicht erst mal 2 oder 3 Sekunden zu warten und dann mit einem einzigen Aufruf den Wert zu setzen.
Grüße
Christian
also die geschilderten Probleme haben aus meiner Sicht alle die gleiche Ursache. (Wobei das ja mit den ständigen Problemen von innogy ja auch nicht leicht zuzuordnen ist)
- Werte werden nach ein paar Stunden nicht mehr aktualisert
- Schalten ist aber oft noch möglich, bei mir zumindest meist beim zweiten Versuch
- Neustart behebt das Problem für ein paar Stunden
- Neue Auth Code beheben das Problem für ein paar Stunden (entspricht sicherlich auch einem Neustart der Verbindung zu innogy)
Ich denke Ollie müsste hier den Keepalive zu innogy verbessern.
Was das Setzen von Werten angeht finde ich das Bindung reagiert für die Heizungen zu schnell! Bei Licht macht es sicherlich Sinn sofort zu dimmen, aber bei der Heizung bemerke ich dann immer ein "schwingen" hin zum letztendlich festgesetzen Wert. Hier wäre es sicherlich sinnvoll vielleicht erst mal 2 oder 3 Sekunden zu warten und dann mit einem einzigen Aufruf den Wert zu setzen.
Grüße
Christian