07-05-2017, 09:20:33
[attachment=3660 schrieb:ollie pid='46977' dateline='1493967357']Hallo Ollie,
(05-05-2017, 07:49:46)dk8pn schrieb: Hallo Ollie,Hallo Willi,
habe sowohl "Power Control" als auch "Dimmer" und würde gerne helfen beim Test wenn Du das implementiert hast.
Habe 2 Probleme identifiziert:
1) Momentan wird bei mir der "In Wall Smart Dimmer" (ISD2) nicht gefunden. Kann ihn auch nicht manuell hinzufügen wegen fehlendem ID-Code.
2) Ein Update von Werten wie z.B. die Luminanz des Bewegungsmelders erfolgt nicht.
Gruß Willi
hast du das Debug Log an und kannst du dort sehen, was passiert, wenn du eigentlich Werteupdates erwartest? Und siehst Du am Anfang nach OH Start die Geräteliste? Dort muss der ISR2 auftauchen.
Ich muss aber mal prüfen, ob ich neuere innogy Geräte durchlasse. Bisher kenne ich nur RWE Geräte.
das Debug-Log zeigt nichts in Bezug auf das Problem an. Das Update betrifft Werte wie Temperatur, Luminanz etc. aber auch Schaltzustände. Ist ein Schalter z.B. in openHAB "Aus" und ich schalte ihn via Innogy-App "Ein" wird er nach Neustart von openHAB dort korrekt upgedatet. Das funktioniert zunächst mehrere Stunden einwandfrei. Am Tag darauf ist das nicht mehr so. Was meinst Du mit Geräteliste? Sehe den ISD2 (nicht ISR2) in Deiner Info zum Binding, siehe angehängten Screenshot.
Gruß Willi