Ich würde zu deinem Alarmprofil noch eine Aktivierungs-/Reaktionsverzögerung einbauen, damit man den Alarm scharf schalten kann und noch Zeit hat, das Haus/Wohnung zu verlassen.
Und eine Verzögerung, bei der Auslösung, damit man noch Zeit hat den Alarm zu deaktivieren, wenn man wieder nach Hause kommt. (Schalter sollte nach Möglichkeit versteckt sein)
1x Wandtaster
2x Virtueller Aktor (VA)
1x Bewegungsmelder
1x Rauchmelder
1. Ereignisprofil (Alarm scharf): Wandschalter aktiviert VA1 mit einer Startverzögerung & VA2 auf Nein.
2. Logikprofil (Alarm ausgelöst): Wenn Bewegungsmelder & VA1 = Ja, dann aktivieren VA2 mit einer Startverzögerung.
3. Ereignisprofil (Alarm deaktiveren): Wandschalter deaktiviert VA1 & VA2.
Hierbei habe ich allerdings festgestellt, dass man einen VA nicht deaktivieren kann, wenn dieser vorher mit einer Startverzögerung aktiviert wurde, sagen wir 30 Sekunden.
Wenn der Alarm nach dem Scharfschalten wieder deaktiviert wird, springt VA2 trotzdem nach der definierten Zeit auf JA, aber dadurch dass VA1 dann auf Nein steht, geht kein Alarm.
Deshalb sollte beim Scharfschalten initial VA2 auf Nein gestellt werden. Etwas kompliziert, aber es funktioniert.
Und eine Verzögerung, bei der Auslösung, damit man noch Zeit hat den Alarm zu deaktivieren, wenn man wieder nach Hause kommt. (Schalter sollte nach Möglichkeit versteckt sein)
1x Wandtaster
2x Virtueller Aktor (VA)
1x Bewegungsmelder
1x Rauchmelder
1. Ereignisprofil (Alarm scharf): Wandschalter aktiviert VA1 mit einer Startverzögerung & VA2 auf Nein.
2. Logikprofil (Alarm ausgelöst): Wenn Bewegungsmelder & VA1 = Ja, dann aktivieren VA2 mit einer Startverzögerung.
3. Ereignisprofil (Alarm deaktiveren): Wandschalter deaktiviert VA1 & VA2.
Hierbei habe ich allerdings festgestellt, dass man einen VA nicht deaktivieren kann, wenn dieser vorher mit einer Startverzögerung aktiviert wurde, sagen wir 30 Sekunden.
Wenn der Alarm nach dem Scharfschalten wieder deaktiviert wird, springt VA2 trotzdem nach der definierten Zeit auf JA, aber dadurch dass VA1 dann auf Nein steht, geht kein Alarm.
Deshalb sollte beim Scharfschalten initial VA2 auf Nein gestellt werden. Etwas kompliziert, aber es funktioniert.