21-05-2012, 17:14:26
Hi! Inzwischen hab ich das Thema mit einem minimalen Zeitfenster für Fehlbedienung gelöst: ich hab jetzt folgende Konfig:
Ereignisprofil für Schalter Ein: Variable VA1 ein, VA2 verzögert ein mit autom. Abschaltung nach 1 Sekunde
Logik: Wenn VA1 und VA2 an, dann VA3 an => Alarm scharf
Logik: Wenn VA3 an und VA1 an und Türe offen, dann VA4 verzögert an
Logik: wenn VA4 an und VA1 an, dann Sirene
Ereignis für Schalter Aus: alle Variable aus
Somit kann man zu jedem Zeitpunkt die Alarmanlage ausschalten, außer in der einen Sekunde, wo VA2 an ist.
Ereignisprofil für Schalter Ein: Variable VA1 ein, VA2 verzögert ein mit autom. Abschaltung nach 1 Sekunde
Logik: Wenn VA1 und VA2 an, dann VA3 an => Alarm scharf
Logik: Wenn VA3 an und VA1 an und Türe offen, dann VA4 verzögert an
Logik: wenn VA4 an und VA1 an, dann Sirene
Ereignis für Schalter Aus: alle Variable aus
Somit kann man zu jedem Zeitpunkt die Alarmanlage ausschalten, außer in der einen Sekunde, wo VA2 an ist.