17-01-2013, 15:17:29
So, der Support hat sich mit mir in verbindung gesetzt zwecks Klärung, es gibt wohl ein dubioses Problem, und passend ist heute etwas ausgefallen, ich habe das dann alles notiert an an die RWE-Kollegen geschickt:
------------------------------
Guten morgen,
so, heute morgen hatte ich wieder einen Ausfall, Ankündigung durch grobes Regelverhalten hatte ich diesmal nicht. Hier die Beschreibung, Protokolldateien sind abgeschickt.
Im EG habe ich 5 Kreise
WZNord
WZSüd
Küche
Flur
WC
An der FB blinkte WZSüd, obwohl Soll 20 Grad eingestellt ist und nur Ist 17,8 ist, kein Durchfluss vorhanden.
Alle anderen waren geschaltet, auch der Flur der Soll 14 Grad und Ist 16 Grad hatte!
Nach Reset der Leiste wurden korrekt nur noch die beiden Wohnzimmer geschaltet da sie nicht die Soll-Temperatur hatten.
Meine Zentrale ist im Obergeschoß im Hobbyzimmer, der RT im WZSüd ist Luftlinie ca. 9m entfernt, dazwischen eine Wendeltreppe vom WZ nach oben (bisschen Metall aber nicht viel) und eine Wand (Holzständer + Mineralwolle) eigentlich nichts Störendes. Dagegen hat der RT in der Küche es weiter und mehrere Wände zu durchdringen und dabei noch nie ein Problem.
-->
- Es hat sich anscheinend die gesamte Leiste aufgehängt und ist im letzten Zustand verblieben
- Kein RT hat angeblich ein Funkproblem, allerdings trau ich dem nicht so ganz, da ich in der Vergangenheit bereits 2 RT wegen Funkproblem weggeschickt habe (eindeutig RT-Problem, Kreuztest durch geführt)
- Den RT vom WZ- Süd habe ich auch noch unter Beobachtung da er auch schon gelegentlich aber eben selten die Verbindung verloren hat (so alle 8 Wochen mal), heute aber wie gesagt anscheinend nicht.
In beiden Wohnzimmer (eine große Fläche) standen beide RT vorher auf 20 Grad, gestern Mittag habe ich sie mal auf 19 Grad gestellt, und heute so 00 wieder auf 20 Grad.
Da gestern Abend im WZSüd Plasmafernseher, Deckenfluter und Surroundanlage fröhlich „geheizt“ haben(ca. 700Watt) wäre erklärlich dass WZSüd geschlossen wurde, das Aufhängen müsste dann heute Nacht passiert sein.
Hier der Testverlauf heute morgen:
8:53 Normale Protokolldateien versand
9:00 Erweiterte Protokollierung eingeschaltet
10:00 WZSüd hat nach wie vor 17,8 Grad (nichts geschaltet), Flur ist 2 grad zu warm und heizt nach wie vor, Strom von der FB genommen
10:06 FB wieder an Strom geschaltet
Ca. 10:20 WZSüd und WZNord werden so langsam aktiviert, erst blinken, dann leuchten, danach geht das Ventil auf). Küche, Flur und WC werden nicht geschaltet. Alles korrekt.
10:43 beide Wohnzimmer blinken und die Ventile sind geschlossen, nach einiger Zeit werden sie wieder geöffnet.
Kurz vor 11: Protolldateien (2h erweitert) versendet
Ob bei den Ausfällen vor 4 und 8 Wochen auch alle Kreise ausgefallen sind habe ich nicht darauf geachtet
Das grobe Regelverhalten in den Tagen vorher war: mehre Stunden überheizen, dann mehrere Stunden abschalten, am nächsten Tag aber grundsätzlich funktionsfähig bis dann irgendwann der tag des Totalausfall kam, anscheinend ein sehr langsamen Regelverhalten bis zum Tod.
Das mit dem Notbetrieb habe ich prinzipiell verstanden und das kann sicher nur ganz grob etwas vor dem erfrieren hindern.
Aber wenn das Ventil in diesen Fällen nur für 3 Minuten geöffnet wird kann es sein dass gar nicht auf geht da die Stellventile immer paar Minuten brauchen bis sie öffnen!
Obergeschoß: Hier hat sich die FB anscheinend auch aufgehängt, gestern abend waren die Heizkreise aus und heute morgen waren sie an. Seit heute morgen werden werden Bad und Hobbyzimmer geheizt, Bad ist schon 1,4 grad drüber, habe jetzt um 13:40 die FB aus gemacht und 13:50 wieder an, jetzt werden die Heizkreise korrekt nicht mehr angeschaltet
--> Demnach haben sich beide FB aufgehängt und alle Kreise sind im Zustand verblieben den sie zum Störungszeitpunkt hatten.
So, das wars, viel Spaß beim Protokoll durchforsten. Falls sie die Seriennummern der einzelnen Geräte benötigen schick ich die heute Abend.
Mit freundlichen Grüßen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
------------------------------
Guten morgen,
so, heute morgen hatte ich wieder einen Ausfall, Ankündigung durch grobes Regelverhalten hatte ich diesmal nicht. Hier die Beschreibung, Protokolldateien sind abgeschickt.
Im EG habe ich 5 Kreise
WZNord
WZSüd
Küche
Flur
WC
An der FB blinkte WZSüd, obwohl Soll 20 Grad eingestellt ist und nur Ist 17,8 ist, kein Durchfluss vorhanden.
Alle anderen waren geschaltet, auch der Flur der Soll 14 Grad und Ist 16 Grad hatte!
Nach Reset der Leiste wurden korrekt nur noch die beiden Wohnzimmer geschaltet da sie nicht die Soll-Temperatur hatten.
Meine Zentrale ist im Obergeschoß im Hobbyzimmer, der RT im WZSüd ist Luftlinie ca. 9m entfernt, dazwischen eine Wendeltreppe vom WZ nach oben (bisschen Metall aber nicht viel) und eine Wand (Holzständer + Mineralwolle) eigentlich nichts Störendes. Dagegen hat der RT in der Küche es weiter und mehrere Wände zu durchdringen und dabei noch nie ein Problem.
-->
- Es hat sich anscheinend die gesamte Leiste aufgehängt und ist im letzten Zustand verblieben
- Kein RT hat angeblich ein Funkproblem, allerdings trau ich dem nicht so ganz, da ich in der Vergangenheit bereits 2 RT wegen Funkproblem weggeschickt habe (eindeutig RT-Problem, Kreuztest durch geführt)
- Den RT vom WZ- Süd habe ich auch noch unter Beobachtung da er auch schon gelegentlich aber eben selten die Verbindung verloren hat (so alle 8 Wochen mal), heute aber wie gesagt anscheinend nicht.
In beiden Wohnzimmer (eine große Fläche) standen beide RT vorher auf 20 Grad, gestern Mittag habe ich sie mal auf 19 Grad gestellt, und heute so 00 wieder auf 20 Grad.
Da gestern Abend im WZSüd Plasmafernseher, Deckenfluter und Surroundanlage fröhlich „geheizt“ haben(ca. 700Watt) wäre erklärlich dass WZSüd geschlossen wurde, das Aufhängen müsste dann heute Nacht passiert sein.
Hier der Testverlauf heute morgen:
8:53 Normale Protokolldateien versand
9:00 Erweiterte Protokollierung eingeschaltet
10:00 WZSüd hat nach wie vor 17,8 Grad (nichts geschaltet), Flur ist 2 grad zu warm und heizt nach wie vor, Strom von der FB genommen
10:06 FB wieder an Strom geschaltet
Ca. 10:20 WZSüd und WZNord werden so langsam aktiviert, erst blinken, dann leuchten, danach geht das Ventil auf). Küche, Flur und WC werden nicht geschaltet. Alles korrekt.
10:43 beide Wohnzimmer blinken und die Ventile sind geschlossen, nach einiger Zeit werden sie wieder geöffnet.
Kurz vor 11: Protolldateien (2h erweitert) versendet
Ob bei den Ausfällen vor 4 und 8 Wochen auch alle Kreise ausgefallen sind habe ich nicht darauf geachtet
Das grobe Regelverhalten in den Tagen vorher war: mehre Stunden überheizen, dann mehrere Stunden abschalten, am nächsten Tag aber grundsätzlich funktionsfähig bis dann irgendwann der tag des Totalausfall kam, anscheinend ein sehr langsamen Regelverhalten bis zum Tod.
Das mit dem Notbetrieb habe ich prinzipiell verstanden und das kann sicher nur ganz grob etwas vor dem erfrieren hindern.
Aber wenn das Ventil in diesen Fällen nur für 3 Minuten geöffnet wird kann es sein dass gar nicht auf geht da die Stellventile immer paar Minuten brauchen bis sie öffnen!
Obergeschoß: Hier hat sich die FB anscheinend auch aufgehängt, gestern abend waren die Heizkreise aus und heute morgen waren sie an. Seit heute morgen werden werden Bad und Hobbyzimmer geheizt, Bad ist schon 1,4 grad drüber, habe jetzt um 13:40 die FB aus gemacht und 13:50 wieder an, jetzt werden die Heizkreise korrekt nicht mehr angeschaltet
--> Demnach haben sich beide FB aufgehängt und alle Kreise sind im Zustand verblieben den sie zum Störungszeitpunkt hatten.
So, das wars, viel Spaß beim Protokoll durchforsten. Falls sie die Seriennummern der einzelnen Geräte benötigen schick ich die heute Abend.
Mit freundlichen Grüßen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx