(09-08-2013, 13:55:23)megaharry schrieb: Also ehrlich gesagt weis ich nicht von welcher Falle du redest, ich habe die Cosmo Teile, und die öffnen innerhalb paar Minuten , eher schneller als beschrieben, und auch immer zuverlässig.
Meines Wissens brauchen alle Schaltventile immer so lange. Oder wie lange dauert das bei dir?
Hallo nochmal,
Falle ist relativ gemeint, da wer lesen kann klar im Vorteil ist.
Ich hatte mir die Eberle-Stellventile gekauft, da die ca. 1/3 der Cosmo-Ventile kosten und baugleich sind (Eberle stempelt Cosmo drauf).
Diese Ventile sind reine 24V AC Ventile und haben bei mir NULL funktioniert; zumindest nicht in den ersten 20 Testminuten.
Nach etwas Fehlersuche habe ich dann gesehen, dass die Steuerung 24V DC ausgibt. --> Telefonat mit Eberle: Nein, unsere Ventile funktionieren nicht oder nur extremst (>30min) langsam mit 24V DC.
--> Anruf bei Cosmo, da mein HK-Verteiler von Cosmo ist: Nein, wir bieten keine 24V DC - Ventile an.
Also etwas weitere Recherche und dann die Heimeier EmoT 24V AC/DC bestellt, eingebaut und läuft... Öffnen bei kalten Antrieb dauert ca. 4min, bei warmen / regelnden Betrieb deutlich schneller!
MfG,
Sven