Hallo
Zu allererst: Ja, ich habe bemerkt, dass es einige Threads dazu gibt, aber leider hat mir keiner davon weiter geholfen.
Mein Problem klingt ganz banal, da jeder normale Rolladenmotor mit Sonnenmodul dieses Problem im kleineren Maßstab beherrscht und es ist mir schon fast peinlich, dass ich die Lösung dazu selbst nicht finde, aber zu meiner Verteidigung möchte ich anmerken, dass ich die komplette Anlage erst vorgestern installiert habe.
Ich habe mehrere Rolladen und einen Helligkeitssensor. Folgendes sollen nun passieren:
Das einfachste, das ich probiert hatte, waren 2 Zeit-Profile für Werktags und Wochenende, sowie ein Ereignis-Profil, das bei >80% alle Rolladen auf 40% setzt. Zur Kontrolle, ob überhaupt irgendetwas passiert habe ich noch eine Zustandsvariable eingebaut, die im gleichen Fall auf Ja gestellt wird. Trotzdem wird, auch wenn ich sehe, dass der Helligkeitswert über 80% schwankt weder die Variable gesetzt, noch irgendeine Rollade bewegt. Auch ohne die Zeit-Profile hat das Ereignis-Profil anscheinend überhaupt nichts bewirkt.
Das letzte Beispiel aus dem Forum, das ich ausprobiert habe war folgendes:
Es sieht eigentlich so aus, als wäre dies nur das Negativ dessen, was ich vorhabe. Trotzdem funktioniert es nicht. Was mache ich nun also falsch?`
Gruß
Madcat
Zu allererst: Ja, ich habe bemerkt, dass es einige Threads dazu gibt, aber leider hat mir keiner davon weiter geholfen.
Mein Problem klingt ganz banal, da jeder normale Rolladenmotor mit Sonnenmodul dieses Problem im kleineren Maßstab beherrscht und es ist mir schon fast peinlich, dass ich die Lösung dazu selbst nicht finde, aber zu meiner Verteidigung möchte ich anmerken, dass ich die komplette Anlage erst vorgestern installiert habe.
Ich habe mehrere Rolladen und einen Helligkeitssensor. Folgendes sollen nun passieren:
- Alle Rolladen sollen werktags um 7:00 Uhr auf 100% öffnen und um 22:00 Uhr auf 0% schließen.
- Alle Rolladen sollen am Wochenende um 10:00 Uhr auf 100% öffnen und um 22:00 Uhr auf 0% schließen.
- Wenn der Helligkeitssensor z.B. 80% überschreitet (Der genaue Wert muss halt noch durch Erfahrung ermittelt werden) sollen alle Rolladen auf 40% schließen.
- Wenn der Helligkeitssensor den Wert wieder unterschreitet sollen alle Rolladen wieder auf 0% öffnen.
- Die Rolladen sollen manuell geschaltet werden können, ohne dass sofort irgendein Profil wieder einschreitet und mich z.B. auf der Terasse aussperrt.
Das einfachste, das ich probiert hatte, waren 2 Zeit-Profile für Werktags und Wochenende, sowie ein Ereignis-Profil, das bei >80% alle Rolladen auf 40% setzt. Zur Kontrolle, ob überhaupt irgendetwas passiert habe ich noch eine Zustandsvariable eingebaut, die im gleichen Fall auf Ja gestellt wird. Trotzdem wird, auch wenn ich sehe, dass der Helligkeitswert über 80% schwankt weder die Variable gesetzt, noch irgendeine Rollade bewegt. Auch ohne die Zeit-Profile hat das Ereignis-Profil anscheinend überhaupt nichts bewirkt.
Das letzte Beispiel aus dem Forum, das ich ausprobiert habe war folgendes:
http://www.rwe-smarthome-forum.de/thread...rung--3969 schrieb:Frage:
tigreralf schrieb:Hallo,
die Rolläden sollen tagsüber bei 65 % stehen und nachts auf 0 % heruntergefahren werden.
Dazu habe ich ein Zeitprofil eingerichtet: Um 24 Uhr fahren die Rolläden auf 0 % runter und um 7.30 Uhr auf 65 % rauf. So weit so gut.
Nun sollen die Rolläden zusätzlich auf 100 % heraufgefahren werden wenn die Helligkeit tagsüber (in erster Linie nachmittags und abends) unter 70% fällt.
Wie muss das dazu passende Ereignisprofil aussehen und wie muss ich die beiden Profile miteinander verbinden?
Grüße
Ralf
Antwort:
Kanufreak schrieb:Hallo Ralf,
Als erstes legst du eine neue Zustandsvariable an, welche den Zustand des Zeitprofils wiedergibt. 24 Uhr an, 70 Uhr aus.
Dann benutzt du ein Logikprofil.
Als Auslöser nimmst du einen Helligkeitssensor und setzt die Einstellungen (auf den Stift klicken) auf kleiner als 70%.
Als Bedingung fragst du die Zustandsvariable des Zeitprofils ab. Dieses muss auf aus stehen.
Als Gerät nimmst du jetzt deine Rolladensteurung und setzt die Einstellungen wieder auf den gewünschten Wert von 0%.
Ich habe leider keine Rolladensteuerung, aber es sollte so funktionieren.
Wenn Helligkeit unter 70% sinkt und die Zustandsvariable auf aus steht, dann setze die Rolladensteuerung auf 0%.
Viel Erfolg beim Probieren.
Stefan
Es sieht eigentlich so aus, als wäre dies nur das Negativ dessen, was ich vorhabe. Trotzdem funktioniert es nicht. Was mache ich nun also falsch?`
Gruß
Madcat