Das Ereignisprofil beinhaltet eine Stolperfalle: Bei solchen Profilen führt nicht nur das Eintreten der Bedingung zum Schalten, sondern auch die Beendigung der Bedingung, d.h. die ZV wird morgens gesetzt, wenn das Licht >47% ist, und am Aned wieder zurückgesetzt, wenn das Licht < 47% ist.
Das ist zwar nicht der Grund für das Verhalten der Rollläden, aber bitte immer im Auge behalten.
Logikprofile führen aber immer nur das aus, was in der Bedienoberfläche konfiguriert wird - im Gegensatz zum Ereignisprofil.
Das Herunterfahren der Rollladen muss durch ein weiteres Profil verursacht worden sein.
Bitte mal in den Eigenschaften der Rollladen den Reiter "Profile" anklicken und dann mal schauen, in welchen weiteren Profilen die Geräte benutzt werden.
Das ist zwar nicht der Grund für das Verhalten der Rollläden, aber bitte immer im Auge behalten.
Logikprofile führen aber immer nur das aus, was in der Bedienoberfläche konfiguriert wird - im Gegensatz zum Ereignisprofil.
Das Herunterfahren der Rollladen muss durch ein weiteres Profil verursacht worden sein.
Bitte mal in den Eigenschaften der Rollladen den Reiter "Profile" anklicken und dann mal schauen, in welchen weiteren Profilen die Geräte benutzt werden.