moin moin,
ich habe auch 2 FB-Leisten und 8 Thermostate, eben ein normales Einfamilienhaus, aber warum läßt du erst die andere Steuerung einbauen wenn du tauschen willst bzw. warum willst du dann überhaupt umsteigen? Hast du eine Rückkopplung auf den Heizkessel? Neubau?
Tauschen mußt du die Raumthermosate und die Ansteuerungsleisten auf jeden Fall, die Schaltventile auf dem Verteiler müssen für RWE zwingend 24 Volt sein, 230 V- Ventile müssen also auch getauscht werden.
Eine Rückkopplung auf die Heizzentrale hast du bei RWE NICHT, d.h. keine Anpassung der Kennlinie/Kesseltemperatur in Abhängigkeit von der Wärmeabnahme.
Bei mir wird über die Heizungskennlinie und Rücklaufbegrenzer ungefähr hingeregelt als wenn alle Ventile immer auf wären (etwas höher als benötigt), die RT machen bei zu hoher Temperatur z.b. durch Fremeinwirkung wie erhöhter Stromheizung durch Plasmafernseher usw) dann gelegentlich mal zu und die Wilo Pico (Hocheffizienspumpe) passt den Förderstrom druckabhängig an die Anzahl der geöffneten Ventile an.
Wie bei DIR derzeit das Zusammenspiel der Zentrale mit der Steuerung ist müßte noch geklärt werden.
In der RWE Ansteuerungsleiste kann ein Raumthermostat mehreren Heizkreisen zugeordnet werden, das geschieht per Mausklick, habe ich bei mir auch so.
ich habe auch 2 FB-Leisten und 8 Thermostate, eben ein normales Einfamilienhaus, aber warum läßt du erst die andere Steuerung einbauen wenn du tauschen willst bzw. warum willst du dann überhaupt umsteigen? Hast du eine Rückkopplung auf den Heizkessel? Neubau?
Tauschen mußt du die Raumthermosate und die Ansteuerungsleisten auf jeden Fall, die Schaltventile auf dem Verteiler müssen für RWE zwingend 24 Volt sein, 230 V- Ventile müssen also auch getauscht werden.
Eine Rückkopplung auf die Heizzentrale hast du bei RWE NICHT, d.h. keine Anpassung der Kennlinie/Kesseltemperatur in Abhängigkeit von der Wärmeabnahme.
Bei mir wird über die Heizungskennlinie und Rücklaufbegrenzer ungefähr hingeregelt als wenn alle Ventile immer auf wären (etwas höher als benötigt), die RT machen bei zu hoher Temperatur z.b. durch Fremeinwirkung wie erhöhter Stromheizung durch Plasmafernseher usw) dann gelegentlich mal zu und die Wilo Pico (Hocheffizienspumpe) passt den Förderstrom druckabhängig an die Anzahl der geöffneten Ventile an.
Wie bei DIR derzeit das Zusammenspiel der Zentrale mit der Steuerung ist müßte noch geklärt werden.
In der RWE Ansteuerungsleiste kann ein Raumthermostat mehreren Heizkreisen zugeordnet werden, das geschieht per Mausklick, habe ich bei mir auch so.