08-03-2013, 08:49:04
Hallo kaba011,
ich mache das genau so. Kostet nix extra und tut nicht weh, sofern man noch einen der acht Schaltpunkte frei hat.
Eine andere Möglichkeit ist eine zeitgesteuerte Zustandsvariable NACHT, die über ein Logikprofil die Nachtabsenkung erzwingt. Mir persönlich ist das zu unflexibel, ich will jederzeit am Heizkörper direkt regeln können.
Beim Logikprofil muss man auch beachten, was passiert, wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt ist: Der Thermostat wählt die Temperatur aus der Einstellung "wenn kein Profil aktiv", bis der nächste Schaltpunkt des Zeitprofils greift.
Gruß,
Christian.
ich mache das genau so. Kostet nix extra und tut nicht weh, sofern man noch einen der acht Schaltpunkte frei hat.
Eine andere Möglichkeit ist eine zeitgesteuerte Zustandsvariable NACHT, die über ein Logikprofil die Nachtabsenkung erzwingt. Mir persönlich ist das zu unflexibel, ich will jederzeit am Heizkörper direkt regeln können.
Beim Logikprofil muss man auch beachten, was passiert, wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt ist: Der Thermostat wählt die Temperatur aus der Einstellung "wenn kein Profil aktiv", bis der nächste Schaltpunkt des Zeitprofils greift.
Gruß,
Christian.