Hallo Zusammen, ich habe mir schon einen Beitrag von s.meese durchgelesen, bei dem es um die HKT-Steuerung geht:
Das klappt auch wunderbar, weil ich diese ja auch nur zu bestimmen Zeiten laufen lassen möchte, aber mein Problem ist folgende Ausgangssituation:
7 Uhr Schicht
Licht Küche soll von 6 - 60 leuchten, dann ausgehen
Licht Flur soll von 6:20 - 65 leuchten und ausgehen.
8 Uhr Schicht, das ganze entsprechend eine Stunde später.
Wenn die ZV Küche 7 Uhr an ist, wird auch das Licht angemacht, und wenn die ZV ausgeht, bleibt das Licht logischerweise an, wenn ich dann eine zweite ZV benutze, geht das Licht auch entsprechend aus, also so, wie die Schaltung oben auch angegeben ist.
Wenn ich jedoch abends das Licht per Taster oder Fernbedienung anschalten möchte, wird es sofort wieder ausgeschaltet, weil ja das Profil sagt AUS. Wie kann ich das Problem am besten und einfachsten Lösen?
Am einfachsten wäre wohl, ich würde einfach nen Startimpuls zum Anmachen geben, und dann einfach verzögert Ausschalten, oder ? Dann brauche ich ja nicht die zweite ZV zum Zurücksetzen, die mir dann dazwischenfunkt.
Oder gibt es noch bessere, sauberere, elegantere Lösungen
Vielen Dank schonmal im vorraus
Gruß
Chris
:EDIT:
Habe es jetzt erstmal mit dem Impuls und Verzögerten Ausschalten gemacht, scheint wohl zu klappen, denke mal, das ist für meine Zwecke auch schon das richtige
(07-01-2013, 21:09:06)s.meese schrieb: Urlaub anwesend und Wochenende dürften ja recht gleich sein - für Diese legst du ein Zeitprofil in jedem Raum an, da du ja in den Räumen unterschiedlich heizen möchtest.
Logikprofile haben Vorang vor Zeitprofilen und überschreiben diese. Daher nun der Rest über Logikprofile. Übergreifend hat übrigens keine Bedeutung bzgl. der Steuerung - es ist wie jeder andere Raum zu betrachten.
Lege für jede Schicht sowie für Urlaub abwesend eine übergreifende ZV an.
Für Urlaub abwesend legst du ein Profil an:
Wenn Urlaub abwesend = AN dann HKT1=16Grad, HKT2=.... usw.
Pro Raum legst du nun eine ZV Zeit für jede Schicht an.
Pro Raum legst du für jede ZV Zeit Schicht ein Zeitprofil an, welches die ZV bei während der jeweiligen Arbeitszeit einschaltet.
Pro Raum legst du für jede Schicht für die Abwesenheit ein Logikprofil an, welches wie folgt arbeitet:
Wenn übergreifende ZV Schicht = AN und ZV Zeit Schicht = AN dann HKT=16Grad
Pro Raum legst du für jede Schicht für die Anwesenheit ein Logikprofil an, welches wie folgt arbeitet:
Wenn übergreifende ZV Schicht = AN und ZV Zeit Schicht = AUS dann HKT=21Grad
Ist ein wenig kompliziert, aber in der Bedienung dann einfach und deckt Alles ab.
Das klappt auch wunderbar, weil ich diese ja auch nur zu bestimmen Zeiten laufen lassen möchte, aber mein Problem ist folgende Ausgangssituation:
7 Uhr Schicht
Licht Küche soll von 6 - 60 leuchten, dann ausgehen
Licht Flur soll von 6:20 - 65 leuchten und ausgehen.
8 Uhr Schicht, das ganze entsprechend eine Stunde später.
Wenn die ZV Küche 7 Uhr an ist, wird auch das Licht angemacht, und wenn die ZV ausgeht, bleibt das Licht logischerweise an, wenn ich dann eine zweite ZV benutze, geht das Licht auch entsprechend aus, also so, wie die Schaltung oben auch angegeben ist.
Wenn ich jedoch abends das Licht per Taster oder Fernbedienung anschalten möchte, wird es sofort wieder ausgeschaltet, weil ja das Profil sagt AUS. Wie kann ich das Problem am besten und einfachsten Lösen?
Am einfachsten wäre wohl, ich würde einfach nen Startimpuls zum Anmachen geben, und dann einfach verzögert Ausschalten, oder ? Dann brauche ich ja nicht die zweite ZV zum Zurücksetzen, die mir dann dazwischenfunkt.
Oder gibt es noch bessere, sauberere, elegantere Lösungen
Vielen Dank schonmal im vorraus
Gruß
Chris
:EDIT:
Habe es jetzt erstmal mit dem Impuls und Verzögerten Ausschalten gemacht, scheint wohl zu klappen, denke mal, das ist für meine Zwecke auch schon das richtige