(19-01-2013, 01:11:34)s.meese schrieb: Och - 2Ct reichen völlig aus und halten bestimmt mehrere Jahre.
Also, ich habe mir die Sache gestern mal etwas genauer reingezogen.
Ich hatte zu dem funktionslosen HKT einen zweiten eingebunden. Den Heizkörper simulierte ich während der Justierung mittels Gegendruck auf den Stift. Dann veränderte ich die Temperaturen.
Siehe da : Der zweite HKT regierte und der an der Heizung tat nichts.
Die Reaktion erfolgt regelmässig nach 90-120 Sek. Also dachte ich an einen mechanischen Defekt und tauschte schliesslich die HKT´s.
Anschliessend wiederholte ich den Test und dieser schien meine Vermutung zu bestätigen. Trotz Anzeige auf dem Display keine mechanische Reaktion. Eine Fehlermeldung gab es auch in keinem Fall.
Bereits auf dem Weg zur Mülltonne dachte ich, lösche den HKT aus dem System und binde ihn neu ein. Die Hoffnung stirbt zuletzt und 50€ wollte ich nicht so einfach in die Tonne kloppen.
Das erneute einbinden hat den HKT wieder zum Leben erweckt.
Was sagt mir das ?
Das System ist, was Hardware, Software, Konfiguration und Datenmanagement angeht die allerletzte Scheisse. (Sorry)