09-10-2013, 09:48:33
Hallo, ich fang mal an ;-)
Man nehme:
1. einen Zwischstecker "Lüfter"
2. eine Zustandsvariabele (ZV) "*Lüfter EIN"
3. eine ZV "Lüfter TAKT"
4. optional einen Wandtaster
(Das * kennzeichnet bei mir die ZV's, die in der UI "per Hand" gesteuert werden können)
Nun wird gebaut:
1. ein Logikprofil "Lüfter EIN"
Wenn ZV "*Lüfter EIN" ist JA & ZV "Lüfter TAKT" ist JA führt zu Zwischstecker "Lüfter" EIN mit Automatisches Abschalten nach zB 5 Minuten
2. noch ein Logikprofil "Lüfter TAKT"
Wenn ZV "*Lüfter EIN" ist JA & ZV "Lüfter TAKT" ist NEIN führt zu ZV "Lüfter Takt" EIN mit Einschaltverzögerung zB 1 Stunde und Automatisches Abschalten zB 5 Minuten (Zeit wie in Profil 1)
Das wars. Nun kann man über das UI die ZV "Lüfter EIN" einschalten und der Lüfter schaltet sich jede Stunde für 5 Minuten ein.
Man kann noch ein optionales Ereignisprofil anlegen:
Wenn Wandtaster dann ZV "Lüfter EIN" EIN mit zB 23 Stunden Automatisches Abschalten.
Fundament gelegt?
Gruß aus Wesel!
Man nehme:
1. einen Zwischstecker "Lüfter"
2. eine Zustandsvariabele (ZV) "*Lüfter EIN"
3. eine ZV "Lüfter TAKT"
4. optional einen Wandtaster
(Das * kennzeichnet bei mir die ZV's, die in der UI "per Hand" gesteuert werden können)
Nun wird gebaut:
1. ein Logikprofil "Lüfter EIN"
Wenn ZV "*Lüfter EIN" ist JA & ZV "Lüfter TAKT" ist JA führt zu Zwischstecker "Lüfter" EIN mit Automatisches Abschalten nach zB 5 Minuten
2. noch ein Logikprofil "Lüfter TAKT"
Wenn ZV "*Lüfter EIN" ist JA & ZV "Lüfter TAKT" ist NEIN führt zu ZV "Lüfter Takt" EIN mit Einschaltverzögerung zB 1 Stunde und Automatisches Abschalten zB 5 Minuten (Zeit wie in Profil 1)
Das wars. Nun kann man über das UI die ZV "Lüfter EIN" einschalten und der Lüfter schaltet sich jede Stunde für 5 Minuten ein.
Man kann noch ein optionales Ereignisprofil anlegen:
Wenn Wandtaster dann ZV "Lüfter EIN" EIN mit zB 23 Stunden Automatisches Abschalten.
Fundament gelegt?
Gruß aus Wesel!
1 Zentrale, 9 Heizkörperthermostate, 20 Zwischenstecker, 1 Fernbedienung, 10 Fenstersensoren, 4 Rauchmelder, 6 innen 1 außen Bewegungungsmelder, 6 UP Schalter, 1 Raumthermostat, 4 Wandsender, 2 Zwischenstecker dimmbar, Email/SMS/Astro/WOL/Ifttt/Netatmo/8 Hue, Power Control, 1 Funkrouter; unbenutzt:2 Zentralen Basic, 1 Zentrale Vollversion