09-10-2013, 13:31:08
Ich habe gerade einen Testbetrieb mit 8 und 2 Sekunden erfolgreich getestet:
Gerät "Lüfter" (Zwischenstecker)
ZV "Lüften_an" zum Bedienen
ZV "Takt", die immer läuft, egal ob gelüftet wird.
Logigprofil1: Wenn Takt=NEIN, dann Takt=JA mit 8s Einschalt- und 2s Ausschaltverzögerung
Logikprofil2: Wenn Lüften_an=JA und Takt=JA, dann Gerät=AN
Logikprofil3: Wenn Lüften_an=NEIN oder Takt=NEIN, dann Gerät=AUS
Die ZV Takt geht nun immer für 2 Sekunden an und dann für 8 Sekunden aus. Wenn die ZV Lüften_an gesetzt ist, wird parallel dazu der Zwischenstecker geschaltet.
Ich gebe an dieser Stelle allerdings zu bedenken, dass SH schnell an die Leistungsgrenze gelangt, wenn man mit mehreren ZV mit Zeitsteuerungen arbeitet. Ich hatte dies ursprünglich in der Rollladensteuerung und musste es wieder ändern, da ständig nicht reproduzierbare Fehler auftraten, die die Zentrale zum Aufhängen brachten. Dies liegt allerdings einige FW-Versionen zurück.
Stefan
Gerät "Lüfter" (Zwischenstecker)
ZV "Lüften_an" zum Bedienen
ZV "Takt", die immer läuft, egal ob gelüftet wird.
Logigprofil1: Wenn Takt=NEIN, dann Takt=JA mit 8s Einschalt- und 2s Ausschaltverzögerung
Logikprofil2: Wenn Lüften_an=JA und Takt=JA, dann Gerät=AN
Logikprofil3: Wenn Lüften_an=NEIN oder Takt=NEIN, dann Gerät=AUS
Die ZV Takt geht nun immer für 2 Sekunden an und dann für 8 Sekunden aus. Wenn die ZV Lüften_an gesetzt ist, wird parallel dazu der Zwischenstecker geschaltet.
Ich gebe an dieser Stelle allerdings zu bedenken, dass SH schnell an die Leistungsgrenze gelangt, wenn man mit mehreren ZV mit Zeitsteuerungen arbeitet. Ich hatte dies ursprünglich in der Rollladensteuerung und musste es wieder ändern, da ständig nicht reproduzierbare Fehler auftraten, die die Zentrale zum Aufhängen brachten. Dies liegt allerdings einige FW-Versionen zurück.
Stefan
1x SH-Zentrale1 Innogy, 1x Raspberry Pi3b inkl. Homematic
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL
1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+
3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email
Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL
1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+
3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email
Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel