(12-01-2013, 09:00:34)suggarman schrieb: Hallo,
erste kleine Anmerkung: In deinen Logikprofilen ist eine "Helligkeitslücke" bei 40% und 41% (<40 und >39 z.B.).
Zitat:"Logik für Bewegung AN"
Bewegung= ja& Helligkeit < 40 & ZV=NEIN -> AN
Das würde ich ändern in:
Bewegung= ja& ZV=NEIN -> ZV=JA, mit Abschaltzeit 10min.
Deine bestehenden Logikprofile machen dann die Schaltung.
Ein kleines Problem gibt es nun:
Wenn der Alarm zwischen 5:21 und 50 Uhr erfolgt, wird das Licht aus bleiben, da der 10-Minuten-Timer zu ende ist, wenn die ZV bereits per Zeitprofil auf AN gesetzt wurde.
Das könnte man lösen durch eine ZV2 mit Zeitprofil, AN nur um 5:40 Uhr und einem Logikprofil:
Wenn ZV2=AN und ZV=AUS, dann ZV=AN.
Ich denke, so müsste es funktionieren.
Stefan
Hallo Stefan!
vielen DANK! Ich versuche ja immer wieder die Programmierung im Kopf nachzuvollziehern. Das man durch Logikprofile auch den Zustand der ZV ändern kann war in meinen Überlegungen einfach ausgeblendet. Ich denke dies wird mir auch bei anderen Fragestellungen helfen.
Das mit der Lücke um 5:21 bis 50 und der Notwendigkeit einer zweiten ZV habe ich hoffentlich verstanden. Nun mein Selbsttest! Wenn der Bewegungsmelder um 5:21 ausgelöst wir, dann wird er automatisch um 51 abgeschaltet. Da dann ZV1 bereits gelaufen ist wäre dann bis zum Ablauf der ZV2 um 5:40 eine Lücke. Mit der ich allerdings leben kann....
Noch eine Frage bei den zur "Helligkeitslücke", wie wird die Einstellung ausgelesen >= 40% oder nur >40%?
Ralf