29-07-2012, 13:39:23
Da gibt es beim Unterputzschalter zwei Anschlussklemmen, "1" und "2".
Wenn man den UP-Schalter als stinknormalen "Ausschalter" (=Lichtschalter) installiert, dann muss der Draht an Klemme "2", nicht an Klemme "1".
Das ist zunächst etwas unlogisch, und man (einschl. yours sincerely) neigt schnell dazu, den Draht dann an Klemme "1" anzuschließen. Folge ist dann, daß nach Stromausfall die Lampe ein- statt ausgeschaltet wird.
Sonst passiert im übrigen nichts Schlimmes.
Soll der Elektriker mal überprüfen.
RTFM-Fehler.
Wenn man den UP-Schalter als stinknormalen "Ausschalter" (=Lichtschalter) installiert, dann muss der Draht an Klemme "2", nicht an Klemme "1".
Das ist zunächst etwas unlogisch, und man (einschl. yours sincerely) neigt schnell dazu, den Draht dann an Klemme "1" anzuschließen. Folge ist dann, daß nach Stromausfall die Lampe ein- statt ausgeschaltet wird.
Sonst passiert im übrigen nichts Schlimmes.
Soll der Elektriker mal überprüfen.
RTFM-Fehler.