13-01-2017, 14:38:15
(12-01-2017, 20:00:51)Steve_012 schrieb: ...Hi,
Ich versuche ein recht simples Szenario zu schalten:
Ein UP Schalter soll in der Zeit zwischen 6 und 23 Uhr und bei Unterschreitung einer Helligkeit von 67% (vom Melder an der Terrasse) geschaltet warden.
...
müsste eigentlich, wie in Bild beschrieben funktionieren + 3te Regel für den Start bitte noch einbauen:
Wenn Zeitpunkt = 6 Uhr
UND
Helligkeit UNTERHALB 67% (nicht unterschreitet)
DANN
Lampe AN
damit ist gewährleistet, dass falls es um 6 Uhr dunkel ist die Lampe an geht. AN und AUS regeln die Regeln 1 +2 bzw. 4.
Ich geh jetzt davon aus, das um 23 Uhr immer < 67% Helligkeit ist. Falls nicht, dann 4te Regel:
Wenn Zeitpunkt 23 Uhr
dann
Licht AUS
Anm.: Bei dem Szenarion aufpassen, das die Lampe nicht den Bewegungsmelder beeinflusst, da die Lampe sonst im Zeitraum immer (> 67%) an bleibt.
VG
Botulinus
______________________________________________________________________________
- 01x Zentrale 2.0 Ver. 1.913-2.0.581.0
Hue, HKT, TFS, Rauchmelder 1.0, Netatmo Wetterstation, UP-Schalter, Wandsender, Zwischenstecker innen, Zwischenstecker außen, Bewegungsmelder außen, Bewegungsmelder innen, Router, Kamera (= 123 Geräte)
- 01x Zentrale 2.0 Ver. 1.913-2.0.581.0
Hue, HKT, TFS, Rauchmelder 1.0, Netatmo Wetterstation, UP-Schalter, Wandsender, Zwischenstecker innen, Zwischenstecker außen, Bewegungsmelder außen, Bewegungsmelder innen, Router, Kamera (= 123 Geräte)