04-07-2013, 17:15:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05-07-2013, 17:34:59 von THellweg.)
Hallo SMUXUS,
ich kann dir einen Vorschlag machen wie du den Raumthermostaten als Sollwertgeber, also dynamisch, nutzen kannst.
Statt mit den von dir gewünschten festen Schwellwerten, kleiner 18°= AUS und größer 25°=AN, gibst Du mit dem Raumthermostaten die gewünschte Raumtemperatur vor. Der Zwischenstecker schaltet dann das Klimagerät nur beim Überschreiten der Solltemperatur ein. Das sollte eigentlich auch angenehmer sein, als den Raum immer erst 25° warm werden zu lassen, bevor das Klimagerät einschaltet.
Zur Umsetzung benötigst du zwei unkomplizierte Logikprofile.
Das eine schaltet das Klimagerät ein wenn die am Thermostaten gewählte Solltemperatur überschritten wird.
Die Einstellungen dafür sollten so aussehen:
Ein zweites Logikprofil besorgt die Abschaltung des Klimagerätes, wenn die gewählte Solltemperatur wieder unterschritten wird.
Die Einstellungen dafür sollten so aussehen:
Achtung:
Bei beiden Profilen ist zu beachten, dass die Einstellung für den Schwellwert bei 21° stehen bleibt, aber gleichzeitig deaktiviert ist! Die 21° haben für dieses Profil keinerlei Bedeutung.
Der Vergleich wird ausschließlich über den Ist-Wert des Temperatursensors im Raumthermostat und dem dort eingestellten Soll-Wert abgeglichen.
In Aktion sieht das Ganze dann so aus. Die Solltemperatur ist hier auf 22° eingestellt, der Temperatursensor misst im Raum Büro 25,5° weshalb das Klimagerät (bzw. der PSS an dem es hängt) eingeschaltet ist. Abgeschaltet würde es erst dann, wenn die Raumtemperatur unter die eingestellten 22° gefallen ist oder wenn du die Solltemperatur am Stellrad des Thermostaten auf einen höheren Wert als die Isttemperatur einstellen würdest.
Hoffe damit geholfen zu haben und hoffe auch, dass Du diese Lösung "smarter" findest, als den Raum erst auf mollige 25° aufheizen zu lassen um ihn danach auf kühle 18° runterzudrücken. Dabei würdest Du wahrscheinlich auf Dauer eine Erkältung bekommen
Viele Grüße,
Thomas
ich kann dir einen Vorschlag machen wie du den Raumthermostaten als Sollwertgeber, also dynamisch, nutzen kannst.
Statt mit den von dir gewünschten festen Schwellwerten, kleiner 18°= AUS und größer 25°=AN, gibst Du mit dem Raumthermostaten die gewünschte Raumtemperatur vor. Der Zwischenstecker schaltet dann das Klimagerät nur beim Überschreiten der Solltemperatur ein. Das sollte eigentlich auch angenehmer sein, als den Raum immer erst 25° warm werden zu lassen, bevor das Klimagerät einschaltet.
Zur Umsetzung benötigst du zwei unkomplizierte Logikprofile.
Das eine schaltet das Klimagerät ein wenn die am Thermostaten gewählte Solltemperatur überschritten wird.
Die Einstellungen dafür sollten so aussehen:
Ein zweites Logikprofil besorgt die Abschaltung des Klimagerätes, wenn die gewählte Solltemperatur wieder unterschritten wird.
Die Einstellungen dafür sollten so aussehen:
Achtung:
Bei beiden Profilen ist zu beachten, dass die Einstellung für den Schwellwert bei 21° stehen bleibt, aber gleichzeitig deaktiviert ist! Die 21° haben für dieses Profil keinerlei Bedeutung.
Der Vergleich wird ausschließlich über den Ist-Wert des Temperatursensors im Raumthermostat und dem dort eingestellten Soll-Wert abgeglichen.
In Aktion sieht das Ganze dann so aus. Die Solltemperatur ist hier auf 22° eingestellt, der Temperatursensor misst im Raum Büro 25,5° weshalb das Klimagerät (bzw. der PSS an dem es hängt) eingeschaltet ist. Abgeschaltet würde es erst dann, wenn die Raumtemperatur unter die eingestellten 22° gefallen ist oder wenn du die Solltemperatur am Stellrad des Thermostaten auf einen höheren Wert als die Isttemperatur einstellen würdest.
Hoffe damit geholfen zu haben und hoffe auch, dass Du diese Lösung "smarter" findest, als den Raum erst auf mollige 25° aufheizen zu lassen um ihn danach auf kühle 18° runterzudrücken. Dabei würdest Du wahrscheinlich auf Dauer eine Erkältung bekommen
Viele Grüße,
Thomas