24-01-2015, 16:53:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24-01-2015, 16:58:34 von Dataclean.)
Ich arbeite schon mehr als 30 Jahre in dem Bereich und ich sage für jedes Schloss giebt es einen Schlüssel. Aber man soll es den Einbrechern so schwehr wie möglich machen.Da reichen auch einfache Maßnahmen oder eigentliche Basteleien aus.
Kann ich dann später die Anlage über den Pinpad unscharf schalten oder muß ich das wieder über mein Handy machen?
(21-01-2015, 16:00:30)OlliP schrieb: Hallo Leute.Wie sieht es aus,wenn ich vergesse die Alarmanlage am Pinpad scharf zu schalten und von unterwegens per Handy scharf schalte.
Ich denke mir, ich kann vielleicht der Thematik etwas fachlich beisteuern.
Nachdem ich 10 Jahre lang Alarmanlagen im professionellen Bereich geplant und installiert habe, läuft mir bei der Verwendung der Begriffe "Smarthome" und "Alarmanlage" in einem Satz erwartungsgemäß ein Schauer über den Rücken.
Den Einfallsreichtum der hier schreibenden in allen Ehren. Das sind schon gute Bastelarbeiten, die aber nur eine prinzipielle Funktion bieten:
den Bastler selbst jedesmal unnötig aufzuhalten, wenn er in die Wohnung will.
Einen, auch nur leicht versierten, Einbrecher stört das nämlich, bei den hier beschriebenen Konstruktionen, weniger auf.
Die Idee selbst ist ja ganz gut, wenn auch dafür Komponenten verwendet werden, die nie für diesen Einsatzzweck gedacht waren.
Wenn es also unbedingt so eine Lösung sein muss, schlage ich ein paar Änderungen vor, die das System wenigstens minimal härten.
So, wie das bislang beschrieben ist, lässt sich in der Tat mit einem starken Magneten (z. B. Lautsprechermagnet) einfach ausschalten. Oder man haut das Ding einfach von der Wand und hält die richtigen beiden Drähte aneinander.
Daher folgende Vorschläge:
1) Ein Reed-Kontakt (Grundlage der Fensterkontakte) in der einfachen Bauweise schaltet ab einer bestimmten magnetischen Feldstärke (meist erzeugt durch einen Dauermagneten in der Nahe) einen Kontakt. Wie ein Relais.
Das macht es sehr einfach, diesen durch ein überlagerndes Magnetfeld zu schalten. Demnach sollte die Unscharfschaltung zumindest so programmiert werden, das diese nur bei Öffnung des Fensterkontaktes schaltet. Ein Fremdmagnet würde dann lediglich bewirken, dass die Scharfschaltung bestehen bleibt.
Am Besten ist jedoch definitiv, dieser Fehlerquelle komplett zu eliminieren. Entweder auslöten oder zumindest ein Kontaktbeinchen wegknipsen.
2) Völlig unabhängig steht und fällt natürlich die Sicherheit mit dem S/U-Schaltern (S/U für Scharf/Unscharf).
Ob per Pin, RFID oder Schlüssel: letztendlich schalten diese in der Preisklasse einfach nur ein Relais. Wer also an dieses Relais kommt, braucht nur ein Stück Kabel oder muss nur ein solches durchknipsen. Herauszufinden, was von beiden, ist relative einfach, wenn man erst einmal das Ding von der Wand hat.
Dementsprechend muss der Zugriff darauf möglichst erschwert werden.
Dies kann auf mechanischem Wege geschehen (stabiles Gehäuse) und/oder auch durch die Überwachung des Gehäuses.
Nehmt ein bisschen mehr Geld in die Hand (so viel ist das nicht) und achtet darauf, dass die Gehäuse auf Öffnung und auf Beschädigung überwacht werden.
Dazu gehört zwingend eine sogenannte "Sabotageüberwachung".
Daher der Vorschlag:
Ein zusätzlicher Fensterkontakt, welchen Ihr in der SH-Zentrale z. B. in "Übergreifend" als "Sagotage S/U" deklariert. Den entsprechenden Reed-Kontakt herauslöten und alles an Sabotageausgängen, die das S/U-Gerät hergibt, in Reihe schalten (nicht parallel!). Dann den Fensterkontakt so programmieren, dass dieser bei Öffnung einen Alarm auslöst.
Das gibt zumindest ein Minimum an Sabotagesicherheit. Wenn nun jemand an das Relais (der den Fensterkontakt) heran will, muss er erst einmal diese Hürden umgehen, um überhaupt ran zu kommen.
Wer jedoch die Möglichkeit hat, eine Leitung von außen nach innen zu legen, sollte sich eine S/U-Einheit zulegen, deren Auswertelektronik sich im Inneren befindet. Außen befindet sich lediglich die Tastatur, dessen Zuleitungen kein Relais direkt schalten.
Seinerzeit gab es die bei Conrad, welche wir (nicht guten Gewissens) schon mal bei besonders preisbewussten Kunden einsetzen mussten.
Letzten Endes ist das alles jedoch, ganz klar, keine adäquate Lösung für eine Alarmanlage. Da sind häufige Fehlalarme, genervte Nachbarn und ein glücklicher Einbrecher meist die Folge, wenn man am falschen Ende spart.
Kann ich dann später die Anlage über den Pinpad unscharf schalten oder muß ich das wieder über mein Handy machen?
Zetrale Basic 5 um 5 erweitwert,
4 Heizkörperthermostate
1 Wandsender
1 Zwischenstecker
5 Fenster/Türkontakte
4 Heizkörperthermostate
1 Wandsender
1 Zwischenstecker
5 Fenster/Türkontakte