06-09-2016, 15:36:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06-09-2016, 15:37:32 von CooperCologne.)
@Lars: Es ist eben nicht unlogisch, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, gib dir ein paar Tage Zeit ;-)
Gerade das man jetzt Zustände spezifisch abfragen kann, ob sie auf Ja oder Nein gesetzt werden (also als Ereignis) ist klasse. Zeiträume als Bedingungen definieren zu können, ohne umständlich Zeitprofile mit Hilfsvariablen bemühen zu müssen, eröffnet ganz neue Möglichkeiten.
Was glaube ich auch nicht jeder direkt versteht, weil es schon fast aberwitzig genial ist: Die mögliche Zeitverzögerung nach dem Auslöser bedeutet nicht, dass der Auslöser verzögert wird, sondern tatsächlich, dass die Abfrage der Bedingungen zeitverzögert ausgeführt wird.
Ich kann also z.B. mit der Regel
WENN Tür geöffnet wird
Pause 1 Minute
UND Tür ist offen
DANN
tatsächlich abfragen, ob eine Tür 1 Minute nach dem öffnen immer noch offen steht, ganz ohne Zustände und ähnlichen Krampf wie früher... so überwache ich unsere Tiefkühlung jetzt, da ich einen Fenstersensor übrig hatte
Gerade das man jetzt Zustände spezifisch abfragen kann, ob sie auf Ja oder Nein gesetzt werden (also als Ereignis) ist klasse. Zeiträume als Bedingungen definieren zu können, ohne umständlich Zeitprofile mit Hilfsvariablen bemühen zu müssen, eröffnet ganz neue Möglichkeiten.
Was glaube ich auch nicht jeder direkt versteht, weil es schon fast aberwitzig genial ist: Die mögliche Zeitverzögerung nach dem Auslöser bedeutet nicht, dass der Auslöser verzögert wird, sondern tatsächlich, dass die Abfrage der Bedingungen zeitverzögert ausgeführt wird.
Ich kann also z.B. mit der Regel
WENN Tür geöffnet wird
Pause 1 Minute
UND Tür ist offen
DANN
tatsächlich abfragen, ob eine Tür 1 Minute nach dem öffnen immer noch offen steht, ganz ohne Zustände und ähnlichen Krampf wie früher... so überwache ich unsere Tiefkühlung jetzt, da ich einen Fenstersensor übrig hatte
1 Innogy Smarthome Zentrale, Fußbodenheizung, diverse UP-Schalter, Dimmer, Taster, Bewegungsmelder, Fenster/Türkontakte, Philips Hue, Netatmo, Anbindung von Sonos, Nuki Smartlock und LaMetric Time, Neato Botvac D5 Connected