Da die UP-Dimmer im Moment die günstigsten Schalter sind, habe ich mir 2 davon zugelegt und in einer Wechselschaltung installiert.
Der 1. UP-Dimmer, der den Strom vom Sicherungskasten bekommt ist dabei immer auf 100%.
Der 2. UP-Dimmer in der Wechselschaltung bekommt so immer Strom. Dieser dimmt dann die an ihn angeschlossene Lampe. Das Ereignisprofil zum 1. Dimmer ist so eingestellt, dass es den 2. Dimmer und nicht sich selbst steuert.
Das funktioniert so weit, meine Sorge ist nur, was passiert, wenn ich aus Versehen den 1. Dimmer auf zB. 50% dimme. Bei 0% ist der 2. Dimmer einfach nicht erreichbar, aber würde er bei irgend einem Wert zwischen 1% und 99% kaputt gehen?
Verträgt der Dimmer es also gedimmt zu werden? :D .
Der 1. UP-Dimmer, der den Strom vom Sicherungskasten bekommt ist dabei immer auf 100%.
Der 2. UP-Dimmer in der Wechselschaltung bekommt so immer Strom. Dieser dimmt dann die an ihn angeschlossene Lampe. Das Ereignisprofil zum 1. Dimmer ist so eingestellt, dass es den 2. Dimmer und nicht sich selbst steuert.
Das funktioniert so weit, meine Sorge ist nur, was passiert, wenn ich aus Versehen den 1. Dimmer auf zB. 50% dimme. Bei 0% ist der 2. Dimmer einfach nicht erreichbar, aber würde er bei irgend einem Wert zwischen 1% und 99% kaputt gehen?
Verträgt der Dimmer es also gedimmt zu werden? :D .