12-07-2013, 15:32:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12-07-2013, 15:43:30 von THellweg.)
Hallo GBVIE,
es scheint so zu sein, dass das Einschalten des Computers die maximal zulässige Last des Schalters überschritten hat.
Die technischen Spezifikationen des UP-Schalters stehen im Kapitel 10, auf Seite24 der Bedienungsanleitung. Hinweise auf Brandgefahr bei Überlastung oder unsachgemäßem Betrieb finden sich im Kapitel 3 "Gefahrenhinweise" auf den Seiten 4 und 5.
Wenn der Schalter nicht überlastet wurde, hast Du natürlich Anspruch auf Ersatz.
Von dem von dir beschrieben Phänomen, das die Schalter nur EIN aber nicht mehr AUS schalten können, habe ich bisher noch nie gehört oder gelesen.
Da das Phänomen nur bei dir auftritt und nicht nur bei einem sondern bei allen deinen Schaltern, halte ich einen Produktionsfehler für sehr unwahrscheinlich. Stelle bitte unbedingt sicher, dass du die Schalter korrekt angeschlossen und dabei die Unterschiede für EIN/AUS-Schaltung, Wechselschaltung und Kreuzschaltung beachtet hast. Du findest die bebilderten Anleitungen dazu auf den Seiten 14 bis 19.
Es kommt leider häufiger vor, dass UP-Geräte mit Überlast betrieben werden. Wir hatten hier im Forum einen Fall, bei dem ein Anwender drei UP-Dimmer nacheinander "gegrillt" hatte, weil er eine Lampe mit über 300 Watt damit betrieb (betreiben wollte). Das war ein teurer Versuch bei dem sich ein rechtzeitiger prüfender Blick in die technischen Spezifikationen sicherlich gelohnt hätte .
Viele Grüße,
Thomas
es scheint so zu sein, dass das Einschalten des Computers die maximal zulässige Last des Schalters überschritten hat.
Die technischen Spezifikationen des UP-Schalters stehen im Kapitel 10, auf Seite24 der Bedienungsanleitung. Hinweise auf Brandgefahr bei Überlastung oder unsachgemäßem Betrieb finden sich im Kapitel 3 "Gefahrenhinweise" auf den Seiten 4 und 5.
Wenn der Schalter nicht überlastet wurde, hast Du natürlich Anspruch auf Ersatz.
Von dem von dir beschrieben Phänomen, das die Schalter nur EIN aber nicht mehr AUS schalten können, habe ich bisher noch nie gehört oder gelesen.
Da das Phänomen nur bei dir auftritt und nicht nur bei einem sondern bei allen deinen Schaltern, halte ich einen Produktionsfehler für sehr unwahrscheinlich. Stelle bitte unbedingt sicher, dass du die Schalter korrekt angeschlossen und dabei die Unterschiede für EIN/AUS-Schaltung, Wechselschaltung und Kreuzschaltung beachtet hast. Du findest die bebilderten Anleitungen dazu auf den Seiten 14 bis 19.
Es kommt leider häufiger vor, dass UP-Geräte mit Überlast betrieben werden. Wir hatten hier im Forum einen Fall, bei dem ein Anwender drei UP-Dimmer nacheinander "gegrillt" hatte, weil er eine Lampe mit über 300 Watt damit betrieb (betreiben wollte). Das war ein teurer Versuch bei dem sich ein rechtzeitiger prüfender Blick in die technischen Spezifikationen sicherlich gelohnt hätte .
Viele Grüße,
Thomas