Hallo Tobli,
bei Dir ist ein normales NYM-I Kabel mit den Aderfarben schwarz-blau-grüngelb verlegt worden. Schwarz steht dabei für die Phase (L1), blau für den Nullleiter (N) und Grün-gelb für den Schutzleiter.
Somit ist diese Dose eigentlich vom Verständnis her geeignet für die Installation einer Steckdose. Bei der Installation eines Schalters (Aus / Wechselschalter) muss die Farbkennzeichung der Adern in dem Kabel wie folgt sein: schwarz, braun, blau oder nach neuer Norm Schwarz, Braun, Grau. Somit soll verhindert werden, dass nicht mehr der Schutzleiter (grün-gelb) oder der Nullleiter (blau) als Schaltdraht benutzt wird. Ein Fachmann kommt aber mit beiden Varianten zur klar.
Da ich davon ausgehe, dass vorher auch schon ein Schalter dort installiert war, ist die blaue Ader bei Dir als Schaltdraht zur Lampe benutzt worden. Solange der Schalter dort eingebaut ist, spricht nichts gegen diese Vorgehensweise, da ein Elektriker anhand des verbauten Schalters die eindeutige Zuordnung der Ader erkennen kann.
Bei Dir ist es nun mal so, dass Du rein theoretisch die grün-gelbe Ader zweckentfremden könntest, um Dir den fehlenden Schaltdraht oder Nullleiter damit herzustellen. Dabei muss dann aber zwingend die grün-gelbe Ader eindeutig z.B. mit Isolierband farblich umgekennzeichnet wird und das sowohl in der Schalterdose als auch in der Abzweigdose, damit jeder weiß, dass die eigentliche Farbkennzeichnung der Ader aufgehoben worden ist.
Weiterhin muss aber im Vorfeld genau geschaut werden, ob der Schutzleiter nicht mit anderen Schutzleitern in der Abzweigdose verbunden ist.
Wenn das der Fall sein sollte, muss zwingend diese Ader aus der Klemme heraus gelöst werden und mit der Aderzuleitung zu Lampe verbunden werden.
Um es aber ganz deutlich zu sagen: die Farbumkennzeichnung einer grün-gelben Ader ist eine Krücke, es entspricht in keinster Weise den VDE-Normen und Vorschriften, somit bewegt man sich mit solchen Umkennzeichungen immer in einer Grauzone.
Wenn bei Dir die Installation der Schalterdosen mit Leerrohren vorgenommen worden ist, dann kann eine einzelne, farblich passende Ader "nachgezogen" werden. Somit ist man auch rechtlich auf der sicheren Seite.
Ansonsten bleibt Dir leider nichts anderes übrig, als einen Schlitz zu stemmen und ein neues Kabel zu verlegen (lassen).
Ich hoffe, meine Ausführungen waren einigermaßen verständlich. Ansonsten bitte nachfragen.
Viele Grüße
bei Dir ist ein normales NYM-I Kabel mit den Aderfarben schwarz-blau-grüngelb verlegt worden. Schwarz steht dabei für die Phase (L1), blau für den Nullleiter (N) und Grün-gelb für den Schutzleiter.
Somit ist diese Dose eigentlich vom Verständnis her geeignet für die Installation einer Steckdose. Bei der Installation eines Schalters (Aus / Wechselschalter) muss die Farbkennzeichung der Adern in dem Kabel wie folgt sein: schwarz, braun, blau oder nach neuer Norm Schwarz, Braun, Grau. Somit soll verhindert werden, dass nicht mehr der Schutzleiter (grün-gelb) oder der Nullleiter (blau) als Schaltdraht benutzt wird. Ein Fachmann kommt aber mit beiden Varianten zur klar.
Da ich davon ausgehe, dass vorher auch schon ein Schalter dort installiert war, ist die blaue Ader bei Dir als Schaltdraht zur Lampe benutzt worden. Solange der Schalter dort eingebaut ist, spricht nichts gegen diese Vorgehensweise, da ein Elektriker anhand des verbauten Schalters die eindeutige Zuordnung der Ader erkennen kann.
Bei Dir ist es nun mal so, dass Du rein theoretisch die grün-gelbe Ader zweckentfremden könntest, um Dir den fehlenden Schaltdraht oder Nullleiter damit herzustellen. Dabei muss dann aber zwingend die grün-gelbe Ader eindeutig z.B. mit Isolierband farblich umgekennzeichnet wird und das sowohl in der Schalterdose als auch in der Abzweigdose, damit jeder weiß, dass die eigentliche Farbkennzeichnung der Ader aufgehoben worden ist.
Weiterhin muss aber im Vorfeld genau geschaut werden, ob der Schutzleiter nicht mit anderen Schutzleitern in der Abzweigdose verbunden ist.
Wenn das der Fall sein sollte, muss zwingend diese Ader aus der Klemme heraus gelöst werden und mit der Aderzuleitung zu Lampe verbunden werden.
Um es aber ganz deutlich zu sagen: die Farbumkennzeichnung einer grün-gelben Ader ist eine Krücke, es entspricht in keinster Weise den VDE-Normen und Vorschriften, somit bewegt man sich mit solchen Umkennzeichungen immer in einer Grauzone.
Wenn bei Dir die Installation der Schalterdosen mit Leerrohren vorgenommen worden ist, dann kann eine einzelne, farblich passende Ader "nachgezogen" werden. Somit ist man auch rechtlich auf der sicheren Seite.
Ansonsten bleibt Dir leider nichts anderes übrig, als einen Schlitz zu stemmen und ein neues Kabel zu verlegen (lassen).