11-04-2014, 20:14:48
Bei mir genauso. Nach so knapp 2 Jahren, ging das mit dem "Diskolicht" los. Anfangs hat ein Rücksetzen geholfen, pünktlich mit dem Garantieende war er dann ganz defekt. Ich hatte den Schalter dann an RWE zurück gesendet, aber die behaupten bis heute, das Ding wäre nie angekommen.
(09-04-2014, 21:33:36)koenig76 schrieb: Hallo zusammen.
Letze Nacht ist bei mir bereits der 2 UP-Schalter mit den selben Symptomen gestorben. Wollte mal hören, ob das ein weit verbreitetes Phänomen ist ... gefunden habe ich dazu im Forum bisher nichts.
Der erste UP-Schalter ist bei mir vor 3 Monaten (nach 25 Dienstmonaten ... und damit unmittelbar nachdem die Garantie abgelaufen ist) gestorben. Der zweite dann eben letzte Nacht auf die selbe Weise.
Unvermittelt und ohne dass gerade irgendwas geschaltet wurde, beginnt der Schalter zu toggeln (an-aus-an-aus-an-aus-...) ca im 1 Sekunden Takt. Dabei ist der Schalter anfangs noch ca ne halbe Sekunde an und ne halbe Sekunde aus, aber innerhalb kurzer Zeit fällt der Schalter immer kurzer ab (ca. 0,9 Sekunden an, 0,1 Sekunde aus) sodass das die Deckenlampe von schnellem Blinken zum Flackern übergeht.
Es hilft nur noch, die Sicherung im Sicherungskasten aus zu schalten.
Sobald ich die Sicherung wieder rein mache, geht es kurz danach wieder los und die Dauer, bis es wieder los geht wird immer kürzer.
Schalter reseten ... hilft nicht.
Schalter aus allen Profile löschen und neu anlegen ... hilft nicht.
Weder die Installation noch die Programierung habe ich in den letzten 6 Monaten geändert ... lief vorher alles einwandfrei.
Ist wohl wirklich defekt ?! Dumm nur, dass es seit letzter Nacht bereits der zweite Schalter mit dem selben Defekt.
Habe übrigens 4 UP-Schalter, 3 UP-Dimmer, 4 UP-Sender, 1 Handsender, 2 Bewegungsmelder. Ergo 2 der 4 UP-Schalter defekt.
Ist das ein weit verbreitetes Phänomen ?