30-12-2012, 18:16:41
Ich hab mir das jetzt nur kurz angeschaut, aber ich denke, mit der Sparwechselschaltung wird das nichts.
Denkt daran, dass der RWE-Schalter Strom für seine Elektronik braucht.
Die Elektronikversorgung ist intern mit der L-Klemme (und natürlich der N-Klemme) verbunden.
In der Sparschaltung wird die Elektronik aber zwangsweise mit abgeschaltet - der Schalter ist dann funktrechnisch nicht erreichbar und auch seine Schaltwippe funktioniert nicht.
In dem Fall kann man evtl. den zweiten (konventionellen) Schalter schlachten und durch einen RWE-Unterputzsender ersetzen (sieht dann optisch gleich aus).
Der RWE-UP-Schalter wird in einer stinknormalen Ausschaltung betrieben und der UP-Sender per Konfiguration so eingebunden, dass die Wechselschaltungsfunktion erzielt wird (total simpel zu realisieren).
Denkt daran, dass der RWE-Schalter Strom für seine Elektronik braucht.
Die Elektronikversorgung ist intern mit der L-Klemme (und natürlich der N-Klemme) verbunden.
In der Sparschaltung wird die Elektronik aber zwangsweise mit abgeschaltet - der Schalter ist dann funktrechnisch nicht erreichbar und auch seine Schaltwippe funktioniert nicht.
In dem Fall kann man evtl. den zweiten (konventionellen) Schalter schlachten und durch einen RWE-Unterputzsender ersetzen (sieht dann optisch gleich aus).
Der RWE-UP-Schalter wird in einer stinknormalen Ausschaltung betrieben und der UP-Sender per Konfiguration so eingebunden, dass die Wechselschaltungsfunktion erzielt wird (total simpel zu realisieren).