28-12-2013, 15:14:57
(28-12-2013, 11:34:43)kruegerthomas schrieb: Oder einfach vorne nicht die Bedingung der ZV Wohnung leer reinmachen?
So wie in dem Bild?
Dann würde nach meinem Verständnis auch das Ausschalten wieder so funktionieren wie es schon Tut...
nach TESTSCHALTUNG, kommt hier aber auch das Zeitprofil wieder in den Vordergrund... KOTZ
Ein Logikprofil ist nur solange aktiv, wie die "Eingabe" auf der linken Seite. Wenn Du dort nur ein Ereignis hast, brauchst Du eigentlich gar kein Logikprofil.
Ich kann das jetzt nicht alles aufbauen, aber eigentlich ist es ganz einfach:
1. ZV "Heizung runter"
2. Ereignisprofil, was die ZV über einen Taster steuert (alternativ die ZV im UI schalten)
3. Logikprofil: ZV "Heizung runter" = JA führt zu Heizung = 15 Grad
4. Zeitprofil für Heizung
Solange die ZV auf NEIN steht, greift das Zeitprofil (zum nächsten Schaltpunkt). Wenn die ZV auf JA steht, geht die Heizung auf 15 Grad und kann auch manuell nicht verstellt werden.
Bau das erst mal funktionierend auf und arbeite Dich dann Schritt für Schritt an eine Lösung, die für Deine Bedürfnisse passend ist.
Gruß,
Christian.