24-11-2013, 16:26:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24-11-2013, 16:28:47 von Dataclean.)
Ich habe einen Rohr-Motor von Jalousiescout. Einmal hatte er die Rollade schräg aufgewickelt und weil ich Gott sei Dank die Stopper entfernt hatte drehte er im Kasten weiter. Der Endschalter hat wohl ausgelöst aber trotdem waren einige Lammellen kaputt. Seid dem ich eine neue Schaltuhr habe, schaltet Sie ab,wenn eine übermäßige Belastung auftritt. So brauch ich nicht jedesmal den Rolladenkasten aufmachen.
Vielleicht hat mein Rohrmotor kein Überlasschutz.
Siehe meinen Beitrag.
(23-11-2013, 21:38:40)Ralph23 schrieb: Die UP-Rollladensteuerungen von RWE haben KEINE Sicherung - es sind normale Schalter. Auch die Endschaltersteuerung würde ich nicht SmartHome überlassen, da ansonsten die Motoren durchbrennen können oder die Rollladen beschädigt werden können.
Ich würde auf jeden Fall Rollladenmotoren verwenden, die über eigene Überlast- und Endschalter verfügen.
Vielleicht hat mein Rohrmotor kein Überlasschutz.
Siehe meinen Beitrag.
Zetrale Basic 5 um 5 erweitwert,
4 Heizkörperthermostate
1 Wandsender
1 Zwischenstecker
5 Fenster/Türkontakte
4 Heizkörperthermostate
1 Wandsender
1 Zwischenstecker
5 Fenster/Türkontakte