11-09-2016, 14:19:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11-09-2016, 14:20:32 von BlutigerPfadGottes.)
Das Problem bestand (zumindest bei mir) auch bereits bei der alten Version und wird in dem nachfolgenden Szenarien verhindert, indem für ein Heizungsprofil abgefragt wird ob ein Fenster offen oder geschlossen ist.
(Eigenes Szenario)
***Fenstergeschlossen und Zuhause
Wenn
Zustand "Zuhause" auf ja gesetzt wird
oder
Geöffnet/Geschlossen Fenstersensor xy Geschlossen wird
oder
Zeitpunkt x erreicht wird
und
Zustand "Zuhause" auf ja gesetzt ist
und
Geöffnet/Geschlossen Fenstersensor xy Geschlossen ist
und
Zeitpunk Zeitraum von/bis (wochentag ggf.) ist
Dann
Zieltermperatur HKT 1-x auf Zieltemperatur xx Grad
****Fenster geöffnet:
Wenn
Geöffnet/Geschlossen Fenstersensor xy Geöffnet wird
und
Geöffnet/Geschlossen Fenster Sensor xy Geöffnet ist
dann
Zieltemperatur HKT 1-x auf Zieltemperatur yy Grad
(Eigenes Szenario)
***Fenstergeschlossen und Zuhause
Wenn
Zustand "Zuhause" auf ja gesetzt wird
oder
Geöffnet/Geschlossen Fenstersensor xy Geschlossen wird
oder
Zeitpunkt x erreicht wird
und
Zustand "Zuhause" auf ja gesetzt ist
und
Geöffnet/Geschlossen Fenstersensor xy Geschlossen ist
und
Zeitpunk Zeitraum von/bis (wochentag ggf.) ist
Dann
Zieltermperatur HKT 1-x auf Zieltemperatur xx Grad
****Fenster geöffnet:
Wenn
Geöffnet/Geschlossen Fenstersensor xy Geöffnet wird
und
Geöffnet/Geschlossen Fenster Sensor xy Geöffnet ist
dann
Zieltemperatur HKT 1-x auf Zieltemperatur yy Grad