Ich habe ein ähnliches Problem jetzt mit 1.4 gelöst.
Ich habe im Büro 4 verschiedene Zeitprofile für verschiedene Wochentage. Die Temperatur liegt immer bei 20 Grad während der Öffnungszeiten und 16 Grad in der Nachtabsenkung.
Da es nicht möglich ist, Zeitprofile automatisch zu aktivieren/deaktivieren habe ich einen anderen Weg genommen. Ich habe eine Zustandsvariable "Heizperiode" und eine Zustandsvariable "Urlaub" definiert. Wenn Heizperiode = Aus, dann wird die Temperatur immer auf 8 Grad abgesenkt. Das Logikprofil übersteuert das Zeitprofil. Wenn ich Urlaub=Ein setze, dann wird die Temperatur in der Heizperiode auf 14 Grad abgesenkt.
Wenn ich Urlaub=Aus schalte, dann wird allerdings nicht sofort auf das Zeitprofil gesprungen. Dies passiert erst zur nächsten planmäßigen Schaltzeít. Wenn es schnell warm werden soll, dann muss man also von Hand die Heizung hochfahren.
Stefan
Ich habe im Büro 4 verschiedene Zeitprofile für verschiedene Wochentage. Die Temperatur liegt immer bei 20 Grad während der Öffnungszeiten und 16 Grad in der Nachtabsenkung.
Da es nicht möglich ist, Zeitprofile automatisch zu aktivieren/deaktivieren habe ich einen anderen Weg genommen. Ich habe eine Zustandsvariable "Heizperiode" und eine Zustandsvariable "Urlaub" definiert. Wenn Heizperiode = Aus, dann wird die Temperatur immer auf 8 Grad abgesenkt. Das Logikprofil übersteuert das Zeitprofil. Wenn ich Urlaub=Ein setze, dann wird die Temperatur in der Heizperiode auf 14 Grad abgesenkt.