11-08-2014, 11:31:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11-08-2014, 11:34:29 von crumbledore.)
(30-07-2014, 22:45:05)suggarman schrieb: ok, dann 100% und dann 0%.
Danke für diesen Hinweis, den ich auch schon probiert habe. Auf diese Weise funktioniert es tatsächlich.
Jedoch ergibt sich dann ein ganz anderes reales Problem. Der Grund für das Hochfahren der Rollladen liegt im Sturmschutz; sie sollen also hoch, damit das Wetter ihnen nachts nichts antun kann. Bei dieser Steuerung würden nun ALLE Rollladen erst einmal komplett runter fahren und erst dann wieder hochfahren (und zwar auch dann, wenn alle Rollladen schon oben waren). Es gibt Wettersituationen, wo dies kritisch ist.
Trotzdem danke!
Gruß
crumbledore
(06-08-2014, 13:34:26)djchase schrieb: Leg eine Variable an, nenne sie "Rollos hoch?" und setze sie auf "JA" wenn gerade alle Rollos hoch sind. Dann änderst Du den zentralen Schalter und machst Logikprofil statt Ereignisprofile daraus. Dann prüfst Du zuerst die Zustandsvariable "Rollos hoch" ob "JA" und dann alle Rollos runter fahren auf Prozentzahlen UND Zustandsvariable "Rollos hoch?" anschl. auf "NEIN" setzen.
...
Danke für den Hinweis, aber so funktioniert es leider nicht. Wenn die Rollladen nicht zuvor mit SH runtergefahren wurden, steht die Einstellung noch bei 100% und der Hochfahrbefehl wird ja gerade eben nicht ausgeführt. Genau dies ist ja das Problem.
Gruß
crumbledore