14-12-2014, 18:58:41
(14-12-2014, 18:05:39)|SONY| schrieb: ...
ich kann ja nicht locker lassen und habe mal im Netz etwas gesucht. Frage, würde ein Aktor in Lampennähe etwas bringen ? Der soll ja vermeintlich ein Neutralleiter herbeibringen ? Wenn ja, wie, wo und was und vor Allem, bringt das dann auch RWE mit dem UP-Schalter ?
...
Gegen meine Überzeugung!
In Lampennähe hast Du in der Regel Phase und Nullleiter, allerdings Phase nur, wenn die Lampe angeschaltet ist. Du könntest jetzt die Phase in der ursprünglichen Schalterdose überbrücken, dann hättest Du Dauerphase (überbrückt) und Nullleiter (liegt an, sonst würde die Lampe nicht leuchten)an der Lampe.
Hier könnte dann jetzt ein UP-Schalter ein geschleift werden, der über einen UP-Sender angesteuert wird.
Der UP-Sender, an der Stelle eingebaut, an der Dein alter Schalter sitzt, hat eine eigene Energieversorgung (Batterien) und benötigt daher weder Phase noch Nullleiter.
Mac_
PS: Denk bitte daran einen Elektriker mit diesen Maßnahmen zu beauftragen, Dein bisheriges Profil lässt kein großes Vertrauen in Deine elektrischen Fähigkeiten zu.
Mac_
Aktueller Bestand:
RWE SmartHome: NULL HomeMatic: jede Menge - muss mal zählen
Wie man Fragen richtig stellt!
RWE SmartHome: NULL HomeMatic: jede Menge - muss mal zählen
Wie man Fragen richtig stellt!