Gibt es sonst noch Ausfälle von bereits reaktivieren UP Schaltern?
[Offen] RWE Unterputzschalter klackert
|
01-04-2017, 09:19:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01-04-2017, 09:20:28 von uvandenh.)
Bei mir hat heute morgen auch ein Schalter (SN 914210008189) den Geist aufgegeben. Ich habe online keine HIlfe gefunden, den Hotline angerufen, die haben das in 1 Sekunde erkannt: der ist kaputt. Ich sollte mir einen neuen kaufen, was allerdings heute nicht geht weil die Bestellhotline nicht aktiv ist dieses WE.
Ich habe gelesen dass viele den kaputten Schalter auf Kulanz getauscht bekommen haben, wie kriegt man das hin? Ich habe vor 2 Jahre ein Haus übernommen wo Smarthome mit einigen Geräten installiert war, deswegen weiß ich nicht genau wo und wann die Geräte gekauft wurden.... Danke für die Hilfe! Uko
02-04-2017, 09:12:47
Kulanz hat Innogy in erster Linie innerhalb von zwei Jahren gewährt, und das auch nur bei Vorlage einer Rechnung. Ich hatte das Problem mit drei Schaltern, alle wurden getauscht, sind aber auch bei Innogy gekauft worden. Ich fürchte du musst in den sauren Apfel beißen und dir einen neuen bestellen.
1 Innogy Smarthome Zentrale, Fußbodenheizung, diverse UP-Schalter, Dimmer, Taster, Bewegungsmelder, Fenster/Türkontakte, Philips Hue, Netatmo, Anbindung von Sonos, Nuki Smartlock und LaMetric Time, Neato Botvac D5 Connected
02-04-2017, 23:08:37
Ich würde mal etwas genauer googeln. Ich habe einige Male gelesen, dass ein Kondensator defekt ist, den man aber mit etwas Löt-Geschick selbst tauschen könnte. Vielleicht hilft es ja?
03-04-2017, 15:13:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03-04-2017, 15:13:59 von thefox73.
Bearbeitungsgrund: Typo
)
Meistens ist der Kondensator C26 betroffen. Wird in diesem Thread ausführlich beschrieben.
Hier zum Beispiel
innogy SH, Samsung Cam, Philips HUE, OSRAM Lightify, immer mehr Homematic, openhab2
22-04-2017, 13:26:48
Ich habe vor 30 Min auch meinen ersten UP-Schalter bearbeiten müssen.
Den Elko für 12 Cent bei Conrads besorgt, den Tipp mit dem Abschneiden des alten Elko im unteren Drittels befolgt und an dessen "Kontaktbeinchen" den neuen dran gelötet. Die ersten 30 Versuche erfolgreich - hoffentlich bleibt das bei den nächsten 30000 auch so Da ich weder Elektroniker bin noch Löterfahrung habe war das eine kleine Herausforderung für mich. Da ich aber Dank des Forums wusste, was ich zu kaufen habe, wusste, welches Bauteil überhaupt betroffen ist und wusste, wie es am besten anlöten kann - hat alles bestens geklappt -> VIELEN DANK AN ALLE !!! 1x Zentrale, 7x Zwischenstecker (innen), 3x Zwischenstecker dimmbar, 3x UP-Rollladenschalter, 1x UP-Dimmer, 3x UP-Lichtschalter, 1x Fernbedienung, 2x Bewegungsmelder (innen), 1x Bewegungsmelder (außen), 1x Heizkörperthermostat, 3x Wandsender, 8x Fenster-/Türsensor, 8x Rauchmelder, 4x Hue-Leuchten
09-06-2017, 11:23:16
Ich habe meinen Lichtschalter falsch angeschlossen(L udn N) vertauscht, es hat dabei einen lauten Knall gegene und der Schalter ist nun defekt. Hab ihn mal aufgemacht und nachgeschaut was defekt ist. Für mich sieht es aus als hätte es R22 zerstört. Kann mir jemand sagen was das für ein Wiederstand ist?
09-06-2017, 12:23:06
R22 ist der Reihenwiderstand für die Stromerkennung und hat einen Wert von 10 mOhm.
Gruß
Michael
04-08-2017, 11:38:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05-08-2017, 13:13:36 von MaJoo.)
Auch von mir ein DICKES Lob und Danke schön für den Tipp mit dem C26.
Ich habe mir 5Stk. 10µF 63V a 0,10€ gekauft, sind doppelt so gross wie die 25V, passen aber rein. Ein Unterputzschalter, mit C26 25V habe ich erfolgreich instandgesetzt, funzt wie gerade gekauft 3 Unterputzschalter mit C26 16V habe ich nun auch instandgesetzt. Diese funktionieren nun wieder einwandfrei, auch mit der Zustandsmeldung. Ausserdem hatte ich einen über 3 Jahre alten ISR2 hier rumliegen der das Rollo einmal nur kurz gefahren hat, auch per Taste fuhr er weder rauf noch runter weil das Relais immer abfiel und klackerte. Auch hier ist der C26 10µF 25V verbaut, diesen hab ich durch den 10µF 63V ersetzt und siehe da 99€ gespart Bis jetzt hab ich ca. 380€ dank des Tipps mit dem C26 eingespart und es wird wohl mit der Zeit noch mehr werden. gruss MaJoo
Re-nature hilft gegen graue Haare
29-11-2017, 16:07:54
Die Schalter altern übrigens auch ohne Betrieb.
Ich habe gerade einen originalverpackten Schalter in Betrieb genommen, der vor zweieinhalb Jahren auf Garantie getauscht wurde. Er hat genau 2 Tage funktioniert, dann war er komplett tot. Er schaltet 200W LED. Nach dem Austausch von C26 funktioniert er wieder.
1x SH-Zentrale1 Innogy, 1x Raspberry Pi3b inkl. Homematic
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL 1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+ 3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel |
|