19-08-2014, 15:15:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19-08-2014, 15:17:37 von MrIngenieur.)
(19-08-2014, 13:52:08)Mac_ schrieb:(19-08-2014, 13:05:10)MrIngenieur schrieb: ...
Ich möchte nichts umgehen, ich hätte gerne den aktuellen Messwert der Außentemperatur um z.B. eine automatisierte Raumbelüftung zu erstellen oder Rolläden entsprechend zu steuern (wenns heiß ist abschatten, ansonsten alles offen).
...
Das genau ist der Denkfehler. Dich interessiert doch eigentlich die Raumtemperatur, um - wenn es zu heiß ist - den Raum zu belüften.
Das gleiche gilt für die Rolläden - es sei denn Du gehst von der Blendwirkung aus - hier wäre dann aber der Bewegungsmelder besser geeignet - oder in Kombination (Logikprofil) mit der Raumtemperatur..
Die Lösung war übrigens die mit der Bool'schen Logik, tatsächlich die einzige mir bekannte Lösung um die Außentemperatur verwertbar abzufragen.
Mac_
Nein das genau ist DEIN Denkfehler.
Mich interessiert nicht die Raumluft wenn es schon zu heiß ist, die hab ich schon, bringt aber nix.
Nein, mich interessiert die Außentemperatur um zu entscheiden, ob ich die Außenluft in den Raum hinein lüfte oder nicht. Wenn ich nämlich ein gut wärmegedämmtes Haus habe und es draußen heiß ist, wirds mit Lüften eher drinnen warm anstatt kalt. Wenns drinnen schonmal warm ist, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, dann kann ich lüften solang ich will bringts nix.
Genauso möchte ich sehr wohl wenns im Winter sehr hell ist, dass die Sonne mir durch das Fenster die Wohnung mit aufheizt (Blendung ist nicht das Thema), im Sommer, wenns hell UND HEISS ist, möchte ich aber gerne per Rolladen für Abschattung sorgen.
Außerdem kann die von dir beschriebene "Krückenlösung" mir nicht auf Dienstreise oder im Urlaub per App anzeigen, wie warm es zuhause ist.
Meine Frage zielte nicht auf einen konkreten Umsetzungsfall, sondern ich bin einfach der Meinung, dass ich mit einem zusätzlichen Sensor für die Außentemperatur einfach noch einen ganzen Blumenstrauß an neuen Möglichkeiten erzeugen kann.
Somit war meine Anfrage durchaus berechtigt und durchaus noch nicht in der Form im Forum behandelt.
Vielen Dank dass ich trotzdem erstmal nen Maulkorb bekommen habe...
In diesem Fall war kein Schwellwertschalter mit Smarthome-Anbindung gefragt, sondern ein aktueller Sensormesswert als Analoggröße physikalisch dargestellt in der Einheit degC.