31-10-2013, 09:49:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31-10-2013, 10:18:19 von camonze.)
hallo,
leider konnte ich zu meinem Problem keine Lösung finden.
daher die Frage an euch:
1 Wandsender
2 Zwischenstecker
beim betätigen des Senders sollen beide Geräte angehen.
beim Ausschalten allerdings nur ein Gerät sofort und das andere 5-30min. später.
ist das möglich, wie?
Danke
so ich hab es doch hinbekommen...
vielleicht gibt es auch eine einfachere Lösung, hier meine:
Wandsender S1
Zwischenstecker Z1
Zwischenstecker Z2
Zustandsvariable Z3
1 Ereignisprofil
2 Logikprofile
Ereignisprofil S1(an/aus) - Z1 an(aus)
Logikprofil Z1 an = Z2 an, Z3 ja
Logikprofil Z1 aus und Z3 ja = Z2an (Abschaltverzögerung einstellen), Z3 nein
scheint zu funktionieren
leider konnte ich zu meinem Problem keine Lösung finden.
daher die Frage an euch:
1 Wandsender
2 Zwischenstecker
beim betätigen des Senders sollen beide Geräte angehen.
beim Ausschalten allerdings nur ein Gerät sofort und das andere 5-30min. später.
ist das möglich, wie?
Danke
so ich hab es doch hinbekommen...
vielleicht gibt es auch eine einfachere Lösung, hier meine:
Wandsender S1
Zwischenstecker Z1
Zwischenstecker Z2
Zustandsvariable Z3
1 Ereignisprofil
2 Logikprofile
Ereignisprofil S1(an/aus) - Z1 an(aus)
Logikprofil Z1 an = Z2 an, Z3 ja
Logikprofil Z1 aus und Z3 ja = Z2an (Abschaltverzögerung einstellen), Z3 nein
scheint zu funktionieren