20-09-2015, 16:11:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20-09-2015, 16:13:02 von VegasFreak.)
Hallo zusammen,
würde gerne nochmal versuchen mit eurer Hilfe ein zweites Problem zu lösen.
Wir haben im Bad einen Handtuchwärmer/Heizung an dem ein HKT hängt. Ich würde diesen gern so ansteuern, dass er für eine gewisse Zeit heizt und somit Handtücher aufwärmt.
Ich habe das durch 2 ZVs und 3 Logikprofile auch hinbekommen:
1) Wird die ZV "Handtuchwärmen" auf an gesetzt, setzt ein Logikprofil die ZV "Handtuchwärmen" nach 5 Sekunden wieder auf AUS und setzt sofort die ZV "KurzHeizen" auf AN (Automatische Abschaltung 10 Minuten).
2) Zwei Logikprofile "Heizung An" und "Heizung aus" setzen die Heizung einmal auf 30 Grad und einmal auf Aus, entsprechend nach dem Zustand der ZV "KurzHeizen" (diese bleibt ja 10 min AN und geht dann automatisch AUS).
Die Kombination funktioniert einwandfrei, leider kann man die Heizung nun aber generell gar nicht mehr manuell steuern, da ja immer eines der beiden Logikprofile ("Heizung An" oder "Heizung Aus") greift - kann man hier etwas so ändern, dass man die Heizung noch manuell verändern kann? Zumindest dann, wenn das Profil "Heizung Aus" greift? Während dem kurzen Handtuchwärmen müsste ich nicht unbedingt etwas manuell ändern.
Danke für eure Hilfe!
würde gerne nochmal versuchen mit eurer Hilfe ein zweites Problem zu lösen.
Wir haben im Bad einen Handtuchwärmer/Heizung an dem ein HKT hängt. Ich würde diesen gern so ansteuern, dass er für eine gewisse Zeit heizt und somit Handtücher aufwärmt.
Ich habe das durch 2 ZVs und 3 Logikprofile auch hinbekommen:
1) Wird die ZV "Handtuchwärmen" auf an gesetzt, setzt ein Logikprofil die ZV "Handtuchwärmen" nach 5 Sekunden wieder auf AUS und setzt sofort die ZV "KurzHeizen" auf AN (Automatische Abschaltung 10 Minuten).
2) Zwei Logikprofile "Heizung An" und "Heizung aus" setzen die Heizung einmal auf 30 Grad und einmal auf Aus, entsprechend nach dem Zustand der ZV "KurzHeizen" (diese bleibt ja 10 min AN und geht dann automatisch AUS).
Die Kombination funktioniert einwandfrei, leider kann man die Heizung nun aber generell gar nicht mehr manuell steuern, da ja immer eines der beiden Logikprofile ("Heizung An" oder "Heizung Aus") greift - kann man hier etwas so ändern, dass man die Heizung noch manuell verändern kann? Zumindest dann, wenn das Profil "Heizung Aus" greift? Während dem kurzen Handtuchwärmen müsste ich nicht unbedingt etwas manuell ändern.
Danke für eure Hilfe!