28-02-2015, 15:19:46
Also quasi Batterien raus, wieder rein machen, warten bis A2 erscheint und dann abschrauben, den Cent rein und wieder drauf schrauben. Dann Taste drücken und A3 machen lassen ?!?
Heizkörperthermostate-Thread
|
28-02-2015, 15:19:46
Also quasi Batterien raus, wieder rein machen, warten bis A2 erscheint und dann abschrauben, den Cent rein und wieder drauf schrauben. Dann Taste drücken und A3 machen lassen ?!?
02-03-2015, 20:23:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02-03-2015, 20:24:37 von THellweg.)
Die 5 Ct Münze passt in Durchmesser und Materialstärke wie angegossen. Bei der 1 Ct Münze würde ich nicht wetten und lieber 4 zusätzliche Ct investieren...
03-03-2015, 12:06:16
Hallo zusammen,
leider habe ich keinen passenden Foreneintrag zu meinem Problem gefunden (vielleicht suche ich falsch?) und auch als mein Problem in diesem Thread kurz zur Sprache kam, kam es nicht wirklich zu einer Lösung, daher hoffe ich, dass mir dennoch jmd. helfen kann. Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit einem meiner HKT. Dieser funktioniert eigentlich einwandfrei, hat dennoch die Macke, dass er 1-2x pro Woche (kein Rhythmus erkennbar) nicht mehr runter regelt, obwohl laut Zeitprofil 16°C vorgesehen sind. Meine Wohnstube hat dann regelmäßig "wohlige" 26°C. Folgendes habe ich bereits geprüft und an Fehlerbehebung versucht: - Das "Phänomen" tritt unregelmäßig auf, ich kann bisher kein Muster erkennen (kein bestimmter Wochentag, etc.). Mir ist allerdings aufgefallen, dass es nur auftritt, nachdem geheizt wurde, also sowohl nach einem Zeitprofil, dem manuellen Regeln, als auch nach der wöchentlichen "Kontrollfahrt"(?) des Ventils. - Ein manuelles Runterregeln (selbst bis auf AUS) weder am HKT direkt, als auch über die APP, führt zu irgendeiner Reaktion, die Heizung bleibt weiter knallend heiß! - Die Ventilöffnung am HKT wird quasi mit "zu" (0%) angegeben, obwohl sie aufgrund der Temperatur der Heizung voll auf sein müsste. Ich vermute hier liegt der Grund, warum auch nicht runter geregelt wird, denn laut Steuerung ist das Ventil ja schon zu... - Generell hilft nur, die Batterien zu entfernen, neu einzulegen und eine Neukalibrierung vorzunehmen. Danach läuft der HKT einwandfrei, bis er das nächste Mal meint "heute ist Zeit mal wieder richtig durchzuheizen" - Ich habe bereits den Tipp mit der Münze probiert - macht absolut keinen Unterscheid! - Der HKT wurde bereits aus der Konfiguration entfernt, resettet und neu eingebunden - eine heiden Arbeit für nichts! - Die Batterien wurden bereits durch nagelneue ersetzt - kein Unterschied... Ich verzweifle langsam, denn alle anderen HKT funktionieren einwandfrei. Mir scheint, als würde der Ventilöffnungsgrad regelmäßig falsch "gemessen". Im Urlaub (als das Urlaubsprofil entsprechend ganztägig auf 12°C geregelt hat) konnte ich selbst dort sehen, dass es in meiner Wohnstube auf einmal 23°C hatte! Nach ein paar Tagen hatte sich der HKT anscheinend wieder gefangen, sodass ich froh war, dass nicht während unserer kompletten Abwesenheit mit Vollgas durchgeheizt wurde für nichts... Gibt es weitere Betroffene mit diesem Problem? Kommt dies häufiger vor? Gibt es weitere Lösungsvorschläge, bevor ich den HKT endgültig durch einen neuen ersetzen muss? Vielen Dank im Voraus für jegliche Vorschläge und sorry für den langen Text Viele Grüße Jule
03-03-2015, 14:31:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03-03-2015, 14:32:59 von Bobbes.)
Du könntest den HKT mal mit einem Anderen tauschen, um zu sehen, ob es nicht vielleicht an einem klemmenden Ventil des Heizkörpers liegt...
03-03-2015, 14:52:04
Das mit dem klemmenden Ventil wäre bestimmt wirlich eine Möglichkeit! Habe es bisher nur auf das HKT geschoben, da vorher ja alles problemlos funktionierte und zwischendurch auch alles normal läuft...
Werde ich auf jeden Fall mal testen und spätestens in 1 Woche weiß ich sicher mehr! Danke!
03-03-2015, 16:38:21
Hallo Jule,
bei einem klemmenden Ventil, dass z.B. durch Verschlammung oder Rostpartikel nicht mehr richtig schliessen kann, würde dann aber auch nicht die Ventilöffnung mit einem Wert von 0% angezeigt werden. Wenn ich Deinen Text richtig verstanden habe, dann ist das aber der Fall. Der Tipp von Bobbes, das Thermostat mal mit dem eines anderen Heizkörpers zu tauschen ist aber zielführend. Wenn das Problem mit dem Thermostaten auf den anderen Heizkörper "rüberwandert", solltest Du das Thermostat umtauschen. Viele Grüße, Thomas
03-03-2015, 17:11:44
Hallo Thomas,
ich kenne mich mit der "Funktionsweise" des HKT zu wenig aus, aber wenn ich dich richtig verstehe, ist der Ventilöffnungsstand dann nicht vom Widerstand abhängig, richtig? Das hätte ich jetzt vermutet, nach dem Motto - wenn es nicht mehr weiter zu geht, ist zu... Ich werde das mit dem Tausch aber auf jeden Fall mal als erstes testen, auch wenn das wieder recht viel Arbeit bedeutet, jeweils das richtige Zeitprofil einzurichten Ich halte euch auf dem Laufenden!
03-03-2015, 17:49:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03-03-2015, 17:55:19 von THellweg.)
Hallo Jule,
Nein, das liegt nicht an einem zu hohen Widerstand. Der RST durchläuft ja bei der Inbetriebnahme den bekannten Kalibrierungsprozess mit der Anzeige A1-A2-A3. Dabei werden die Endstellungen von 0% und 100% ermittelt. Wenn der RST während der Fahrt auf 0% auf einen zu hohen Widerstand trifft, dann wird der Fehler F2 angezeigt. Andere Frage: Ist der RST ggf. mit Adaptern (z.B. für Danfoss) montiert? Es gibt Fälle bei denen die Adapter nicht ausreichend fest montiert waren und der RST durch die Kraft des Stellmotors, beim Zufahren des Ventils, aus dem Sitz des Adapters gedrückt wurde. Das würde zur Anzeige von 0% Ventilöffnung passen, da der Stellmotor dann in Position 0% wäre. Ist das denkbar? Tipp für den Tausch! Falls Du noch einen (freien) RST in der Schachtel hast ist das nicht so viel Arbeit. Binde den freien RST in einen der Räume ein und ziehe dann den dort heimischen ursprünglichen, den Du tauschen willst, in den anderen Raum (in dem der zweite Tauschkandidat ist). Sobald der umgezogene RST nicht mehr blaue Kreisel anzeigt, ziehst Du den zweiten Tauschkandidaten in den ersten Raum um. Am ende kannst Du dann den RST, aus der Schachtel wieder löschen. So brauchst Du die Profile nicht neu anzulegen, denn solange immer mindestens ein RST in jedem Raum ist, bleiben diese erhalten. Viel Erfolg dabei. Ich hoffe die Erklärung war nicht zu verwirrend! Es ist eigentlich ganz einfach. Viele Grüße, Thomas
19-03-2015, 12:02:58
Ich habe im Wohnzimmer ein Thermostatventil und ein Raumthermostat. In den letzten 10 Tagen ist es zwei Mal passiert, dass diese beiden Komponenten sich irgendwie "verhakt" hatten.
An der Zentrale und am Raumthermostat blinkte das Funkzeichen. In der Software stand die Fehlermeldung, dass keine Verbindung zum Raumthermostat hergestellt werden konnte. Der Raumthermostat zeigte die dem Zeitprofil entsprechende Temperatur, der Heizkörperthermostat allerdings noch die der vergangenen Profilstufe. Ich kann an beiden Drehreglern die Temperatur ändern, diese spring aber sofort auf den alten Wert zurück. Gleiches gilt für das Umschalten auf "Manuell". Über die Software kann ich die Anzeige der Soll-Temperatur verändern, der Wert kommt aber nicht beim Heizkörperthermostat an. Am Heizungssymbol und an den Sensorsymbolen innerhalb der Software wird angezeigt, dass es keine Funkverbindung dorthin gibt. Mehrfaches Stromlosmachen von Zentrale, Raumthermostat und Heizkörperthermostat konnte das Problem nicht beheben. Ich habe dann den Raumthermostat aus dem System entfernt. Daraufhin wird der Heizkörperthermostat von der Zentrale wieder angenommen und von dort direkt gesteuert, wie dies halt ohne Raumthermostat funktioniert. Als nächstes habe ich den Raumthermostat wieder eingebunden aber damit nur die oben beschriebene nicht funktionierende Ausgangssituation wieder hergestellt. Auffallend war, dass zwar die Soll-Temperatur des Raumthermostats in dieser Konfiguration via Software verändern werden konnte, ohne allerdings Auswirkung auf das Heizkörperthermostat zu haben, die Temperatur und Feuchtigkeitsangabe stammten aber vom Heizkörper. Also ein Datendurcheinander. Im Temperaturprotokoll konnte ich sehen, dass schon seit zwei Stunden nicht mehr die Temperatur des Raumthermostats, sondern die des Heizkörperthermostat mitgeschrieben wurde. Letztendlich habe ich die ordnungsgemäße Funktion hergestellt indem ich Heizkörperthermostat und Raumthermostat aus dem System entfernt habe, Raumthermostat auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe. Dann beide neu eingebunden und Zeitprofil neu angelegt. Am Heizkörperthermostat direkt habe ich keine Veränderung durchgeführt. Jetzt funktioniert es wieder. Die Frage bleibt, wo liegt das Problem begründet? Es ist natürlich schlecht, wenn z.B. bei Abwesenheit der Heizkörper auf 21 Grad stehen bleibt, während es eigentlich 18 Grad sein sollten. Der Raumthermostat könnte defekt sein. Aber warum funktioniert er nach dem Reset wieder? Ich bin mir nicht im klaren darüber, welche Schlussfolgerung ich ziehen soll. Kennt jemand das Problem? Weiß jemand Rat? VG |
|