15-06-2014, 13:35:55
Hallo, danke bisher für eure Hilfe in diesem wirklich tollen Forum.
Ich habe schon wieder ein Problem.
Ich möchte in meinem Flur ein Licht für 10 Sekunden leuchten lassen, sobald ich die raumübergreifende ZV "abwesend" mit dem Wandsender auf ja geschaltet habe.
Dazu mache ich im Flur ein Logikprofil: wenn abwesend ja -> Zwischenstecker Flurlicht auf "an" mit automatischer abschaltung nach 10 Sek.
Das funktioniert leider nicht, da das Logikprofil sich immer wieder wiederholt, da ja bei jeder Abfrage der Zentrale abwesend gleich ja ergibt und somit wieder die Bedingung gegeben ist und nun wieder das Licht für 10 Sek angestellt wird.
Ich drehe mich also im Kreis.
Also habe ich als nächstes im Flur eine Zustandvariable angelegt "Kontrollicht"
Ich dachte dann, wenn Abwesend = ja, dann Zustandvariable Kontrolllicht auch für 10 Sek auf ja. UNd dann noch wenn Kontrolllicht auf ja, dann Zwischenstecker Flurlicht auf "an" mit 10 Sek automatischer Abschaltung.
Leider drehe ich mich so wieder im Kreis, da die übergreifende Zustandsvariable ja immer und immer wieder die Zustandvariable im Flur auf ja macht und somit den Zwischenstecker auch ier wieder enschaltet.
Wo liegt mein Denkfehler?
An ein Kontrollicht bei abwesend "nein" sprich wenn ich heim komme ist bei mir im Moment noch gar nicht zu denken.
Danke für eure Hilfe, Stephan
Ich habe schon wieder ein Problem.
Ich möchte in meinem Flur ein Licht für 10 Sekunden leuchten lassen, sobald ich die raumübergreifende ZV "abwesend" mit dem Wandsender auf ja geschaltet habe.
Dazu mache ich im Flur ein Logikprofil: wenn abwesend ja -> Zwischenstecker Flurlicht auf "an" mit automatischer abschaltung nach 10 Sek.
Das funktioniert leider nicht, da das Logikprofil sich immer wieder wiederholt, da ja bei jeder Abfrage der Zentrale abwesend gleich ja ergibt und somit wieder die Bedingung gegeben ist und nun wieder das Licht für 10 Sek angestellt wird.
Ich drehe mich also im Kreis.
Also habe ich als nächstes im Flur eine Zustandvariable angelegt "Kontrollicht"
Ich dachte dann, wenn Abwesend = ja, dann Zustandvariable Kontrolllicht auch für 10 Sek auf ja. UNd dann noch wenn Kontrolllicht auf ja, dann Zwischenstecker Flurlicht auf "an" mit 10 Sek automatischer Abschaltung.
Leider drehe ich mich so wieder im Kreis, da die übergreifende Zustandsvariable ja immer und immer wieder die Zustandvariable im Flur auf ja macht und somit den Zwischenstecker auch ier wieder enschaltet.
Wo liegt mein Denkfehler?
An ein Kontrollicht bei abwesend "nein" sprich wenn ich heim komme ist bei mir im Moment noch gar nicht zu denken.
Danke für eure Hilfe, Stephan