26-02-2015, 22:18:17
(26-02-2015, 20:55:39)schnitzel schrieb: Mir ist dabei aufgefallen, das das Auslösen der Fensterkontakte IMMER so zwischen 10 und 15sec. dauert.Das dachte ich mir auch.
Genug Zeit, um als Einbrecher das Fenster wieder zu schliessen - das Smarthomesystem bekommt davon nichts mit!
Deshalb habe ich mir als Lösung überlegt über RWE Smarthome eine Variable zu setzen, und auf diese in Node RED zu reagieren: Dadurch ist sichergestellt dass ich in jedem Fall eine Türöffnung mitbekomme. Sobald ich in Node RED das Ereignis verarbeitet habe setzte ich die Variable wieder zurück.
Auf jeden Fall eine interessante Beobachtung von dir (Temperaturabsenkung und so).
(26-02-2015, 20:55:39)schnitzel schrieb: Nur das Schreiben in den Thermostat klappt leider nicht, ich schiebe dazu folgendes (recht statisches) in die "R-SH Set"-node:Ich glaube du machst nichts verkehrt. Du musst nur sicherstellen, dass jegliche Regel innerhalb von RWE Smarthome für das betreffende Thermostat entfernt wird, ansonsten überschreibt er die die "manuelle" Einstellung wieder (aus Sicht von RWE Smarthome ist das Setzen durch Node RED manuell). Hilft das?
Code:return {
payload: {
PtTmp: 6
}
}
Was mache ich verkehrt?