(14-02-2018, 18:05:37)SNOWBIKE schrieb: Noch eine Frage... kann man die Sirene irgendwie ausschalten d.h. rauslöten? Hat da jemand Erfahrung?
Nein, ausschalten kann man die nicht.
Ja, rauslöten könnte man die.
Man kann ja auch bei einem Auto den Motor ausbauen oder bei einem Flugzeug die Flügel abmontieren...ähnlich sinnvoll.
(14-02-2018, 14:56:55)CooperCologne schrieb: Nein, geht nicht. Die Rauchmelder bilden ein unabhängiges Netzwerk. Schlägt einer an, löst der zwangsläufig auch immer alle andern aus.
(15-02-2018, 11:01:00)Donaudrohne schrieb:
(14-02-2018, 18:05:37)SNOWBIKE schrieb: Noch eine Frage... kann man die Sirene irgendwie ausschalten d.h. rauslöten? Hat da jemand Erfahrung?
Nein, ausschalten kann man die nicht.
Ja, rauslöten könnte man die.
Man kann ja auch bei einem Auto den Motor ausbauen oder bei einem Flugzeug die Flügel abmontieren...ähnlich sinnvoll.
Das ist schon klar und ich habe solch eine Antwort fast schon erwartet... den Hintergrund dazu; ich möchte zwar im Kinderzimmer einen Rauchmelder haben, jedoch sollte dieser im Rauch- aber auch Fehlerfall nicht losgehen, da ich eh am Gang in der Nähe der KIZITür einen montiert habe. D.h. es ist unüberhörbar, falls was los sein sollte.
Also nochmals die Frage/Bitte; wo ist diese Sirene und wie kann ich sie rauslöten? Danke!
Ich vertrete da einen anderen Standpunkt. Ein Rauchmelder ist eine Sicherheitseinrichtung.
Eine Rauchmelderpflicht gibt es mittlerweile nicht umsonst. Diese ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Dort ist festgehalten, dass z.B. u.a. die Installation in Räumen, in denen geschlafen wird, verpflichtend ist. Von diversen Gerätemanipulationen ist dort hingegen nichts zu lesen.
Deswegen werde ich hier keine Anleitung geben, wie man eine potentiell lebensrettende Warneinrichtung manipuliert und unbrauchbar macht. Wenn das jemand anderes hier tun möchte - bitte.
Ich habe nun einen Rauchmelder mit 10Jharesbatterie aus dem Jahr 2016 welchen ich vor einem halben Jahr installiert habe. Nun gibt er ein Signal ab, welches besgat das die Batterie leer ist. Leider habe ich den Kaufbeleg nicht, gibt es eine Möglichkeit den trotzdem zu reklamieren oder gibt es eine Batterie die ich dort einbauen kann? Darf ja eigentlich nicht sein, das die Batterie nach einem halben Jahr leer ist obwohl er 10 Jahre halten sollte!!!
10 Jahre ist bestimmt die Haltbarkeit OHNE Alarm. Eine (häufig) aktivierte Sirene wird die Batterie sehr viel schneller entladen. Da die rein bestimmungsgemäße Verwendung als Rauchmelder sicher nur schwer nachweisbar ist, kommt es wohl auf die Kulanz des Verkäufers an.
Ich habe zeitgleich vier Rauchmelder installiert. Nachdem der erste RM um "neue Batterien bat", habe ich vorsorglich bei allen vier Geräten
die Batterien (3x 1,5 V LR 6 / Mignon) getauscht. Bei drei Geräten gab es keinerlei Probleme - bei dem vierten Gerät blinkt die Betriebs-Leuchtdiode rot, grün und orange, die "Leuchtdiode in der Prüftaste" jedoch im Sekundentakt.
Nach der Tabelle in 16.1 der Bedienungsanleitung soll in diesem Fall der Funktionstest gestört sein
Wenn ich sodann die "alten Batterien" wieder einsetze, besteht das Gerät den Funktionstest und alles ist i.O.
Die Rauchmelder der 1. Generation sind gelegentlich absoluter Müll und neigen Fehlalarmen, Störungen und Disconnects…
Im Rahmen dieser Problematiken wurde mal von RWE / Innogy die Verwendung von "Markenbatterien" empfohlen (frag mich, nicht wo ich das gelesen habe, spukt aber so noch in meinem Kopf rum)!
Ich habe alle Generation 1 Melder gegen 2.0 ausgetauscht und nun Ruhe - toi, toi, toi...