So hier nochmal die offizielle Antwort von RWE. Ich hoffe da hilft uns allen weiter .
"bei der von Ihnen beschriebenen Konfiguration liegt ein kleiner, aber entscheidender Fehler vor.
Ereignisprofile führen auch eine Gegenaktion durch, was in Ihrem Fall bedeutet:
Ereignisprofil 1: Rollladen 30 Min nach Sonnenuntergang zu à Der Rollladen würde auch um 30 Min nach Sonnenaufgang hoch fahren
Ereignisprofil 2: Rollladen bei Sonnenaufgang hoch à Der Rollladen würde auch bei Sonnenuntergang herunter fahren
Somit stören sich die beiden Profile gegenseitig.
Um die von Ihnen gewünschte Steuerung korrekt abzubilden müssen Sie die Ereignisprofile löschen und anstelle dieser Logikprofile verwenden.
mal eine andere Frage zur der App. Wo finde ich die Funktion nach dem Kauf denn?
Über die Geräte /Funktionssuche ist nichts zu sehen... Bei meinen instalierten Apps sehe ich sie zwar, aber da kann ich diese nur deaktivieren oder löschen!
Hallo Dennis,
Danke für die Info
Versuche es für Wohnz. & Küche 5 Rollos
Logik 1 Rollo Öffnen
Ereignis: Sonnenaufgang +30
Bedienung: Keine
Ergebnis: Rollo 100%
Licht An bei Sonnenuntergang oder Taster
Licht Aus bei Sonnenaufgang oder Taster
Folgendes Problem:
Funktioniert sowohl mit Ereignis (Sonnenuntergang --> Licht an) als auch mit Logik(s.o. / Sonnenuntergang + (kein Ereignis) --> Licht an) beim Einschalten nicht - ausschalten geht!
kurioser Weise funktioniert jetzt bei unverändertem Logikprofil nach etwa 4 Tagen das Einschalten und Ausschalten der Lampe ohne Probleme!
Jetziges Profil für Außenbeleuchtung:
Ereignisprofil - Unterputz-Lichtschalter: AN / AUS
Logikprofil - Sonnenuntergang (-15min) ohne Bedingung: Licht AN
Logikprofil - Sonnenaufgang ohne Bedingung: Licht AUS