Folgendes habe ich vergessen zu erwähnen, sorry: an den Anläutklemmen hängt derzeit ein externes Dingdong parallel zum im STR eingebauten Summer. Parallel dazu jetzt noch das Eltako. Kann das eine Rolle spielen?
(11-05-2015, 15:38:10)Bobbes schrieb: Bei mir war es ähnlich...da ging halt nix, da die Klingel einfach zuviel Saft gezogen hat...
Vielen Dank an alle Helfer. Ich habe alles ausprobiert und es liegt tatsächlich am Zusatzdingdong. Trenne ich dessen Verbindung auf, funktioniert alles wie beschrieben.
Gibt es noch eine Möglichkeit das auch mit Zusatzklingel zu betreiben, oder baue ich die besser gleich irgendwo anders auf, und realisiere das Zusatzläuten über die jetzt vorhandene RWE Steuerung?
Na ja das ist doch schon einmal ne aussage.
Wenn du den zusatzgong abklemmst geht es also, könnte ja heisen das die Leistung vom Trafo her nicht reicht.
Schau doch mal auf den Trafo welche Leistung er hat, in der Regel haben die Trafos 12 Volt und 1 Ampere.
Den könntest du natürlich austauschen gegen einen mit 1,5 Ampere.
Oder irgendeinen elektronischen Gong anstelle des "dingdong" klemmen, der mit wesentlich weniger Energie zufrieden ist....könnte vielleicht funktionieren!
(11-05-2015, 18:08:17)Bobbes schrieb: Oder irgendeinen elektronischen Gong anstelle des "dingdong" klemmen, der mit wesentlich weniger Energie zufrieden ist....könnte vielleicht funktionieren!
Ich habe heute den Umbau erfolgreich abgeschlossen. Das ganze war bei mir nicht so einfach zum selber rausfinden. Unsere Türklingen ist eine Ritto6300. Klingel, Gegensprechanlage und Türöffner in einem. Ganz viele Drähte zur Auswahl, aber Tante Google hat mich dann gerettet. Aber im Prinzip war es wie in der Anleitung beschrieben, also ganz simpel. Verwendet habe ich ein Eltako RVZ12DX-UC, das geht auch mit 12V DC, denn unser Trafo ist im Keller und für alle 11Wohnungen im Haus. Das Relais ist übrigens im "Telefon" untergebracht, mit etwas schnitzen am Gehäuse hatte es gerade so Platz. Den Nutzen sehe ich übrigen darin, dass wenn ich im Keller bin und die Klingel nicht hören kann, jetzt eine email bekomme.
Also, dann Danke für die Idee und die Anleitung. Ich freue mich auf weitere solche Ideen.
Grüsse
Andy
Hallo Andy,
ich habe auch vor diese geniale Idee nachzubauen und für die Smartcam (wer hat an der Tür geklingelt?) zu verwenden. Leider habe ich exakt das Eltako EZ12RV nicht bekommen und daher auch das RVZ12DX-UC gekauft. In der Anleitung des Herstellers wird die Klemme 16 bei den Beispielschaltungen nicht erwähnt, auch ist mir der genaue Zusammenhang der Klemmen N/16/15/18 nicht so klar. Daher meine Frage: Hast du die Anschlußbelegung exakt genauso vorgenommen wie in der Zeichnung von "anschepe" oder hast du etwas modifizieren müssen?