(11-10-2012, 18:27:33)suggarman schrieb: Ich denke, ich kann eine akzeptable Lösung anbieten.
...
Wenn man nun unerwartet oder auch planmäßig zuhause ist und die Heizung für diesen Zeitraum abgesenkt ist, dann man dies einfach übersteuern. Über einen Taster und ein Ereignisprofil kann man per Knopfdruck festgesetzte Temperaturen anfahren und eine ggfs gesetzte Abwesenheits-ZV auf NEIN setzen.
Die Temperaturen würden so sofort geändert und erst beim nächsten Schaltpunkt der Zeitprofile überschrieben.
Sie lassen sich auch jederzeit manuell am Heizkörper ändern.
Stefan
Hi Stefan,
ich habe nun auch noch ein wenig rumgetüftelt und ein wie ich (derzeit zumindest noch) gutes Ergebnis geschafft.
Dabei habe ich mich allerdings vom großflächigen Einsatz von ZV's wie zuvor im Thread beschrieben verabschiedet.
Nochmal zu Ausgangsbasis (die sich auch nach und nach bei Anwendung verschiedener Lösungsalternativen weiter konkretisiert hatte)
1. Es gibt feste Zeiten zu denen ich heizen möchte
2. ich will aber auch die Möglichkeit haben wenn ich außerhalb dieser Zeiten zu Hause bin (@home) mit einem Knopfdruck einen angenehmen Heizzustand zu erreichen.
3. ich will den Zustand (@home) auch genauso komfortabel wieder verlassen können und weiter nach den Zeitprofilen heizen, ohne diese zu beeinflussen (z.B. Zeitprofil hat soeben auf heizen geschaltet und ich drücke danach auf den Schalter um meinem "@home" Zustand zu verlassen.
4. Sowohl bei den festen Programmen, als auch beim manuellen heizen soll die Möglichkeit einer Temperaturverstellung am HKT bestehen (z.B. wenn die Freundin heute mal leicht fröstelt )
5. das ganze soll beliebig oft schaltbar sein bzw. zum Tagesende soll der Zustand (@home) autom aufgehoben werden.
6. die Schaltung zu 2. und 3. sollte mit nur einem Taster auskommen
Nun zur Lösung
zu 4. Da die manuelle Übersteuerung von HKT's bei Schaltung nur über ZV & Logikprofile nicht möglich ist muss kommen hier grundsätzlich nur Kombinationen aus Zeit- und EReignisprofilen, bzw. Ereignisgesteuertes Logikprofil in Frage. Mehr Details s. Zu1. Zu2. und Zu3. .
zu 1. wegen obiger Erkenntis (zu 4.) habe ich die Standardschaltungen für die Heizung als Zeitprofile realisiert, die direkt die HKT's mit Solltemperaturen ansteuern. Gleichzeitig lasse ich noch ZV's je Raum setzen, die mir z.B. beim Blick in die SH-GUI aufschluss darüber geben, ob die Heizung in einem Raum nun laufen müsste.
zu 2. aufgrund der obigen Erkenntnis (zu 4.) habe ich eine andere Möglichkeit mit Ereignis zum Schalten gesucht.
--> rausgekommen ist eine Logikprofil mit Ereignis "Tastendruck" und zwei Bedingungen zum Zeitpunkt des Tastendrucks "ZV @home = nein" & "Heizen WoZi = nein" sowie dem Befehl konkrete Temperaturen an den HKT's einzustellen. s. auch Screenshot "@home.png"
zu 3. ... analog zu 'zu 2.' ist kommt auch ein Logikprofil mit Ereignis "Tastendruck" (die gleiche Taste am gleichen Wandsender), s. Screenshot "n@home.png". Durch das Abprüfen ob die ZV Heizen = nein ist wird verhindert, dass wenn zwischenzeitlich das Zeitprofil auf heizen geschaltet hat diese quasi zurückgenommen wird und so die Heizung bis zum nächsten Befehl "heizen" kalt bleibt.
zu 5. Die Kombination aus zu2. und zu3. macht beliebiges wiederholen möglich. Sollte man mal den Zustand "@home" nicht selbst ausschalten tut dies ein weiteres Zeitprofil jeden Abend und am nächsten Tag mit Homeoffice o.ä. kann ich wieder loslegen.
zu 6. Da die Profile zu 2. und zu3. beide das Ereignis vom oberen Taster erhalten ist die ZV "@home" wichtig um die korrekte Interpretation des Tastendrucks und Unterscheidung zwischen der Ausführung von 2. oder 3. vornehmen zu können.
==> MISSION ACCOMPLISHED
Besonderheit: bei zu2. und zu3. habe ich ein Vervielfältigung je Raum (also eigenes Profil je Raum, z.B. aufgrund geringer Unterschiede in den Heizzeiten) für nicht möglich gehalten. Mehrere Profile würden zwar in einer "logischen Sekunde" geschaltet, tatsächlich aber sequentiell abgearbeitet. Sobald das erste Profil die ZV "@home" (Bedingung für die Profile) verändert hat würden die anderen nicht mehr funzen ...
... wo ich das hier gerade schreibe fällt mir auf, dass man es mit einer ZV "@home je Raum" wohl lösen könnte.
Brauchts bei mir aber nicht, da ich die Abweichung in den Heizzeiten nicht so groß sind ...
Verbesserungspotenzial: Der Zustand "@home" lässt sich nun nur über den Wandsender schalten, genau das sollte es aber auch. Es geht aber halt nicht über die GUI, wie bei einem reinen Ereignisprofil. Um auch dies auszumerzen müsste man ggf. verschiedene Profile schachteln/ verketten können, oder einen logischen Taster (ungleich ZV) einführen.