10-12-2014, 20:33:03
Hi zusammen!
Ich habe mir die Fußbodensteuerung zugelegt und am Samstag installiert. Wohnzimmer hat drei Kreisläufe (ca. 25 qm), das Büro einen (ca. 9qm), Schlafzimmer wird nicht über SH gesteuert und im Bad habe ich einen HKT.
Soweit funktioniert alles, allerdings habe ich das Gefühl, die Fußbodensteuerung (FW 1.3) arbeitet nicht sauber:
IST Temperatur ist bei 20,4 und SOLL bei 22 Grad. Die Heizung springt an, die Regler gehen auf, Durchflussanzeige ist offen. Auf der Steuerung leuchten die roten LEDs dauerhaft, allerdings immer nur für wenige Minuten nur um dann anzufangen zu blinken für längere Zeit. Heißt 5 Minuten LEDs an, dann 15-20 Minuten blinken der LEDs.
Auszug aus der Hilfe von RWE:
Schön und gut, aber die Pulspause wird an allen 4 Anschlüssen gemacht und zwar immer gleichzeitig und nicht getrennt voneinander, wie in der Hilfe geschrieben:
Das Büro ist direkt neben dem Heizungsverteiler, das Wohnzimmer kommt nach dem Flur. Das führt nun zu dem Effekt, dass die Rückleitung der Heizung fürs Wohnzimmer nach 4 Stunden immer noch kalt ist, der Flur schön warm, Wohnzimmer Boden kalt.. Beim Büro ist die Rückleitung bereits nach knapp 1 Stunde warm.
D.h. für mich, dass die Pulspause im Wohnzimmer zu früh/zu lang arbeitet und dazu führt, dass der Boden nie wirklich warm wird, denn nach 4 Stunden habe ich eine IST Temperatur von ganzen 20,5 Grad, also 0,1 Grad mehr, was aber auch durch unsere Anwesenheit kommen kann.
Lernt das System mit der Zeit und korrigiert die Pulspausen?
Danke im Voraus!
brasax
Ich habe mir die Fußbodensteuerung zugelegt und am Samstag installiert. Wohnzimmer hat drei Kreisläufe (ca. 25 qm), das Büro einen (ca. 9qm), Schlafzimmer wird nicht über SH gesteuert und im Bad habe ich einen HKT.
Soweit funktioniert alles, allerdings habe ich das Gefühl, die Fußbodensteuerung (FW 1.3) arbeitet nicht sauber:
IST Temperatur ist bei 20,4 und SOLL bei 22 Grad. Die Heizung springt an, die Regler gehen auf, Durchflussanzeige ist offen. Auf der Steuerung leuchten die roten LEDs dauerhaft, allerdings immer nur für wenige Minuten nur um dann anzufangen zu blinken für längere Zeit. Heißt 5 Minuten LEDs an, dann 15-20 Minuten blinken der LEDs.
Auszug aus der Hilfe von RWE:
Zitat:LED blinkt langsam: Die vorgesehene Raumtemperatur ist noch nicht erreicht. Der Fußbodenheizungsventilsteller legt eine Pulspause ein, um die träge Entwicklung der Raumtemperatur auszunutzen.
Schön und gut, aber die Pulspause wird an allen 4 Anschlüssen gemacht und zwar immer gleichzeitig und nicht getrennt voneinander, wie in der Hilfe geschrieben:
Zitat:Dabei können die einzelnen 24V-Stellantriebe getrennt voneinander zyklisch ein- und ausgeschaltet werden, um so das träge Verhalten einer Fußbodenheizung auszugleichen. Mit diesem Modulationsverfahren wird die gewünschte Raumtemperatur konstant auf einen Wert gehalten.
Das Büro ist direkt neben dem Heizungsverteiler, das Wohnzimmer kommt nach dem Flur. Das führt nun zu dem Effekt, dass die Rückleitung der Heizung fürs Wohnzimmer nach 4 Stunden immer noch kalt ist, der Flur schön warm, Wohnzimmer Boden kalt.. Beim Büro ist die Rückleitung bereits nach knapp 1 Stunde warm.
D.h. für mich, dass die Pulspause im Wohnzimmer zu früh/zu lang arbeitet und dazu führt, dass der Boden nie wirklich warm wird, denn nach 4 Stunden habe ich eine IST Temperatur von ganzen 20,5 Grad, also 0,1 Grad mehr, was aber auch durch unsere Anwesenheit kommen kann.
Lernt das System mit der Zeit und korrigiert die Pulspausen?
Danke im Voraus!